Thread Content
Ich frage nur vorsichtig: Am Ort wird ein Rosemont- Doppel-Flansch-Membranpegelmesser zur Messung des Flüssigkeitsspiegels in einem Wärmetauscher verwendet. Der Messbereich beträgt 1,6 m – doch die Einstellungen erfolgen in mmH2O. Wie wird das zusammengebracht? Ich weiß nicht, wie man Reis in mmH2O umrechnet. Bitte, helft mir, ihr Experten
Dann ist 1,6 m = 1600 mmH2O
ρ-Wärmetauscher g*1,6=ρ_Wasser·gh_Wasser, das sollte doch richtig sein, oder?
Möchten Sie die Anzeigeeinstellungen oder den Systemwechsel? 1 mm = 10 Pa! Mit dieser Umrechnungsbeziehung sollten bei neuen Rosemount-Messgeräten die Umrechnungen mithilfe des Emerson 475 möglich sein – einschließlich der Anzeige auf dem Display sowie der Systemausgabe. Es sollte möglich sein
1. Wenn mit 1,6 m die Messbereichsangabe des Transmitters in mmH2O gemeint ist, kann man einfach 1600 mmH2O verwenden. Die Einheiten können direkt im Inneren des Transmitters umgerechnet werden. 2. Wenn der Abstand zwischen den Flanschen 1,6 m beträgt, dann gilt für den Messbereich des Transmitters: 1600 * ρ_Heiß / ρ_Wasser. Für ρ_Wasser kann man 1 verwenden.
Kann ich das so verstehen, dass 1 m gleich 1000 mmH2O ist? Nur die Einheitenumrechnung
Das ist nur eine der Druckeinheiten – es muss nicht unbedingt mmH2O sein; es kann auch KPA sein. Wenn als Einheit mmH2O verwendet wird, dann entspricht 1000 mmH2O einem Meter – vorausgesetzt, das Medium ist Wasser
Wie hoch ist die Dichte des Mediums? Wenn es sich um Wasser handelt, gilt: 1,6 Meter = 1600 mmH2O. Wenn die Dichte unterschiedlich ist, muss man berechnen – mit der Formel P=ρgh.
Wissen Sie, was mmh2o bedeutet? Das ist der Druck von 1 mm Wasser. Wie viel mmH2O entspricht dann 1,6 m Wasser?
Die Druckeinheiten von Rosemount scheinen nur in Zoll Wasser zu sein – es gibt keine Angabe in Millimetern Wasser. Es wird nur „inH2O“ angegeben; „mm“ kommt nicht vor. Wenn es sich um eine optional verfügbare Einheit handelt, die bereits im Gerät vorhanden ist, dann wählt man einfach die gewünschte Einheit aus – die Werte werden anschließend automatisch umgerechnet
Man ändert doch einfach die Einheit, oder? Druckdifferenz in KPA ändern