Zum Problem der Erdung von vergüteten Platin-Thermoelementen

2017-10-16View Original

Thread Content

Eine vergütete Platin-Widerstandstemperatursonde ohne Temperaturwandler überträgt den Widerstandswert in das Terminalgehäuse, wo ein im Terminalgehäuse befindlicher Temperaturwandler ihn anschließend in eine Form umwandelt, die vom Überwachungssystem verarbeitet werden kann. Muss ein solcher Gehäuse für Platin-Thermistoren unbedingt geerdet werden, um vor Blitzeinschlägen geschützt zu sein? Ich kenne im Moment nur die integrierten Platin-Widerstandsthermometer, bei denen der Widerstandswert direkt vor Ort in einen Stromwert umgewandelt und anschließend an den Übertragungsrechner übertragen wird – dabei muss eine Erdung vorhanden sein. Ich bin neu im Bereich der Instrumente – falls meine Fragen zu oberflächlich sind, bitte seien Sie nachsichtig. Danke an alle Experten.
Reply #22017-10-16
Die Hülle muss nicht separat geerdet werden; die Abschirmung des dreifachen Kabels muss gegenüber dem Hauptground geerdet werden.
Reply #32017-10-16
An Messgeräten gibt es in der Regel keine klaren Anforderungen an einen Potentialausgleich sowie eine zusätzliche Erdung, es sei denn, es wird ausdrücklich anders angegeben. Wie bei Thermometern habe ich keine gesehen, die speziell geerdet sind. Außerdem ist es durch die Befestigung mit Bolzen bereits mit der natürlichen Erde des Geräts verbunden. Bei einigen Thermometern sind das Messelement und der Gehäusekörper miteinander verbunden, wobei darauf geachtet werden muss, ob dies die Messung beeinflusst.
Reply #42017-10-16
Eine Temperatur-Sicherungsschaltung für die Wärmewiderstände im Systemgehäuse reicht aus; die Abschirmung der Kabel muss zusammengeführt werden und geerdet werden
Reply #52017-10-22
Zum Beispiel gibt es für diese Widerstände, die am Gasförderbaum installiert sind, keine Vorschriften, die eine Erdung vorschreiben, oder? Wenn dieser Platin-Widerstand geerdet werden soll, handelt es sich dabei um eine Schirmung gegen Störungen, um eine Erdung zum Schutz vor Blitzen oder um eine Schutzerdung?
Reply #62017-10-23
Der Blitzschutz-Untergrund muss mit einem Überspannungsschutzgerät kombiniert werden – es reicht nicht aus, den Messgeräte-Untergrund zu nutzen, um vor Blitzen geschützt zu sein. Eine Abschirmung gegen Erde ist erforderlich. Wärmewiderstände benötigen keinen Schutz. Außerdem ist die Verbindung der explosionsgeschützten Leitungen in Ihrem Bild fehlerhaft – dadurch könnte in Zukunft Regenwasser in die Verbindungsbox des Wärmewiderstands eindringen
Reply #72017-10-25
Wird die Abschirmung der Wärmewiderstände dort im Terminalkasten zusammen mitgeerdet? Ist es nicht notwendig, vor Ort zu streuen? Und was Sie bezüglich des Problems mit den explosionsgeschützten Verbindungsrohren gesagt haben – man muss die Verbindungsrohre wohl unter die Anschlüsse der Wärmewiderstände platzieren, oder? Danke für den Tipp
Reply #82017-10-25
Die Abschirmung der Wärmewiderstände wird an der Schrankseite zentral angeschlossen, vor Ort nicht. Der flexible Schlauch sollte deutlich unter der Verbindungsstelle liegen.
Reply #92017-10-25
  Der Gehäuse der Platin-Widerstandstemperatursonde muss über einen Schutz-/Blitzschutz-Anschluss verfügen. Aber in den meisten Fällen ist es nicht notwendig, dies absichtlich zu tun.   Der Gehäuse der Platin-Thermorezepte benötigt genauso wie das Gerätegehäuse Schutz sowie einen Blitzschutzanschluss. Aber gemäß den Vorgaben ist es nicht notwendig, eine Schutz-/Blitzschutzverbindung an Geräten oder Zifferblättern aus Metall extra herzustellen. Es reicht aus, wenn die Hülle mit dem Metallgerät oder Zifferblatt verbunden ist – so bilden sie gemeinsam einen Schutz gegen Blitze oder andere Gefahren.   Übrigens sollten sowohl die Klimakammern für Instrumente als auch die Montagerahmen über eine Erdungsvorrichtung verfügen oder mit Geräten verbunden sein, die eine Erdung bieten.   Wenn das Gerät oder das Zifferblatt zu schlechten Leitern gehören, muss eine Erdungsschleife eingerichtet werden. Leitungsrohre, explosionsgeschützte Flexrohre und Gerätegehäuse werden genauso behandelt.   Bei der Verkabelung von Feldmessgeräten, Wärmewiderständen und Thermoelementen darf die Abschirmung des verwendeten Schirmkabels nicht elektrisch mit dem Gehäuse des Messgeräts verbunden werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.