Warum ist für die Steuerung des Schaltkreises ein HART-Signal vor Ort notwendig – kann HART nicht direkt an die Terminals im Schrank angeschlossen werden? Kann man nicht alle Kanäle auf Durchgang prüfen und Parameter ändern?
Ich denke, so kann man auch überprüfen, ob die Leitungen vor Ort funktionieren
Der HART-Handsteuergerät und der Vor-Ort-Kalibrierer sind zwei völlig unterschiedliche Geräte. Der HART-Handsteuerer ist im Grunde nichts anderes als ein Werkzeug, mit dem man bei der Überprüfung von Transmittern keine Kabelverbindungen öffnen muss – und das zu einem hohen Preis.
Am Einsatzort werden Signale mit einem HART-Sender gesendet; dabei geht es hauptsächlich darum, die Installationsqualität sowie den Fertigstellungsgrad der Geräte vor Ort zu überprüfen; Zuordnung der Vor-Ort-Messgeräte usw ; Ob die Anzeige der LCD-Anzeigen vor Ort normal ist usw., gibt doch gewisse Unterschiede ; Natürlich ist es kein Problem, HART im Innenraum hinzuzufügen – normalerweise wird das während der Wartung nach einer normalen Fahrt gemacht.
Es ist auch möglich, Signale nach der Geschäftszeit zu senden, aber wenn man es direkt über die Geräte vor Ort macht, lassen sich mehr Aspekte überprüfen – beispielsweise ob die Leitungen in Ordnung sind, ob die Ausgabe der Geräte normal ist, ob die Anzeigen der Geräte korrekt sind und ob die Anzeigen mit dem System übereinstimmen. Wie bereits oben gesagt, muss man zu Beginn der Arbeiten zunächst vor Ort sein. In Zukunft kann man diese Operationen direkt im Kontrollraum durchführen
HART kann kein Signal geben, oder? Oder ich habe einfach zu wenig gesehen. Man kann vor Ort hinzugehen, um die Parameter anzusehen und zu ändern – das ist auch am Bedienpult möglich
Der Grundsatz besteht darin, dem Schaltkreis einen analogen Strom zuzuführen. Wenn dieser Strom am Ende des Gehäuses zugeführt wird, zeigt das Steuergerät sicherlich normale Werte an. Doch kann man mit Sicherheit sagen, dass der tatsächlich im Feld angebrachte Messwertgeber tatsächlich an der richtigen Stelle ist? Es hat keinen Sinn, es sei denn, jemand vor Ort bestätigt es
Es gibt eine Schleifenprüfungsfunktion, die dem Senden von Signalen entspricht.
Könnten Sie mir bitte erklären, wie man es konkret verwendet? Ich würde gerne einen Blick darauf werfen
Dafür braucht man zunächst einen Bediengerät oder ein anderes Handgerät – heutzutage gibt es viele Handgeräte, mit denen solche Aufgaben erledigt werden können. Erst muss eine Verbindung zum Messgerät hergestellt werden. Bei Geräten auf Chinesisch sollte es ein Menü mit der Aufschrift „Schaltkreistest“ geben. Wenn es sich um den Emerson-Handsteuerer 475 handelt, sollte es ein Menü mit der Aufschrift „Loop Test“ geben. Es kann zusammen mit einem Strommessgerät verwendet werden. Im Menü, das nach dem Eintreten angezeigt wird, stehen die Werte 4 mA und 20 mA. Einige Geräte bieten außerdem weitere Optionen. Sie können den Wert der künstlichen Signalstromstärke auswählen, den Sie simulieren möchten – oder auch andere Werte selbst eingeben. Nach der Auswahl wird der Strommeter den gleichen Wert anzeigen wie der von Ihnen gewählte Strom. Das System zeigt auch die entsprechenden Daten an – natürlich sind es falsche Daten. Wenn Sie beispielsweise 4 mA wählen, zeigt der Strommesser 4 an, während das System 0 oder 0 % anzeigt. Wählen Sie 20 mA, der Strommesser zeigt 20 an, das System zeigt maximal oder 100 % an, 12 mA entspricht der Hälfte. Bei einigen Geräten werden bei dieser Aktion im lokalen Display bestimmte Beschriftungen oder Codes angezeigt, wie zum Beispiel „FIXed“, „FIX“ usw. Es ist wichtig zu beachten, dass man nach Durchführung dieser Aktion unbedingt im Menü auf „Beenden“ klicken muss – andernfalls könnte das Gerät weiterhin diesen Wert anzeigen. Man sollte den Abschaltmodus wählen, anstatt nur die Bedienelemente und Anzeigen abzuschalten. Durch solche Tests kann überprüft werden, ob die in den Leitungen vorhandenen Komponenten übereinstimmen, ob die Werte vor Ort mit denen des Systems übereinstimmen, ob die Anzeigen der Geräte mit den Werten des Systems übereinstimmen, ob die simulierten Ausgangssignale der Geräte ordnungsgemäß funktionieren und ob die Einstellungen der Messbereiche der Geräte mit denen des Systems übereinstimmen usw.