Kann ein Durchflusszähler die Temperatur und den Druck des Mediums messen und anzeigen? Sind die Temperaturkompensierungswerte und Druckkompensierungswerte einfach die aktuelle Temperatur und der aktuelle Druck des Mediums? Wie wechselt man den Anzeigemodus von der Anzeige des Durchflusses auf die Anzeige von Temperatur und Druck?
Das hängt davon ab, welche Art von Ausgleichsmethode und welches Arithmetikgerät Sie verwenden. Wenn Sie einen Rechner verwenden, der separat drei verschiedene Signale – Temperatur, Druck und Differenzdruck – verarbeitet, dann sollte der Rechner über unterschiedliche Tasten verfügen, um den Anzeigemodus zu wechseln, oder über unterschiedliche Bereiche, in denen die Daten der verschiedenen Signale angezeigt werden. Wenn Sie einen Mehrparameterempfänger verwenden, der über integrierte Module für Differenzdruck, Druck und Temperatur verfügt und die Kompensierungsfunktion selbst ausführt, um direkt das kompensierte Durchflusssignal auszugeben, müssen Sie zunächst die Ausgabe des Geräts von einer auf mehrere Ausgänge umstellen und die Inhalte, Einheiten sowie Messbereiche jeder Ausgangskanäle festlegen. Gleichzeitig muss im System oder in etwas anderem auch ein Kanal vorhanden sein, um diese Signale zu empfangen. Natürlich erfordert die Durchführung dieser Operationen zunächst, dass das Instrument eine Mehrfachausgabefunktion unterstützt. Zudem könnte zusätzliche Hardware erforderlich sein, um eine Einzelausgabe in mehrere Ausgaben umzuwandeln. Wenn man es nur sehen möchte, können einige Mehrparameter-Messgeräte so eingestellt werden, dass die Anzeige mehrere Informationen zeigt, diese abwechselnd angezeigt werden und sich alle paar Sekunden automatisch ändern. Ich habe eines an anderer Stelle gebaut, bei dem der Benutzer Dampf misst und gleichzeitig den Durchfluss, den Druck, den Differenzdruck, die Temperatur sowie die Wärmesignale sehen soll.
Ja, das ist möglich. Es handelt sich um einen Dampfstrommesser mit Temperatur- und Druckkompensation – sowohl die Temperatur als auch der Druck können manuell oder automatisch kompensiert werden.
Um eine Temperatur- und Druckkompensation durchzuführen, muss man ständig die Temperatur und den Druck kennen. Der Summierer kann Parameter wie Temperatur, Druck sowie den momentanen Durchfluss anzeigen. Man kann versuchen, diese Werte in der Parameterleiste anzusehen~~
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jmdc am 18.10.2017 um 08:08 bearbeitet. Die tatsächliche Temperatur liegt bei etwa 190°C – warum wird dann eine angezeigte Temperatur von 850 angezeigt? Beide Messgeräte zeigen denselben Wert an, daher kann ein Defekt der Geräte ausgeschlossen werden. Der tatsächliche Druck liegt bei etwa 0,65 MPa (g) – warum wird dann ein angezeigter Druck von 0,605 angezeigt? Was bedeutet „aktuelle Summe“? “Was ist mit der „Zeit“? Was ist der Referenzpunkt für die Temperatur- und Druckkompensation? Was bedeutet Differenzdruck 130?
Schau mal in die Anleitung, Changhui, Pangu – viele Marken können das erreichen
Die Temperaturanzeige von 850 deutet auf einen Kurzschluss hin. Ist 0,605 vielleicht aufgrund einer anderen Einstellung des Messbereichs entstanden? Die aktuelle Summe bleibt einfach die aktuelle Summe. Die Temperatur- und Druckkompensation bezieht sich auf die Korrektur des Durchflusses bei Temperaturen und Drücken, die nicht den eingestellten Werten entsprechen. Der Differenzdruck beträgt 130 – das sind wohl 130 kPa. Das ist ziemlich hoch