Wie viele Steuerkabel sind für ein Fernmess-Temperaturmessgerät erforderlich?

2017-10-16View Original

Thread Content

Temperaturmessgerät (PT100), mit Fernenergieversorgung, Anzeige auf dem Display, erfordert mehrere Steuerkabel zur Funktionsfähigkeit
Reply #22017-10-16
Die derzeit übliche Methode ist die Dreileiterschaltung.
Reply #32017-10-16
Temperaturänderung im Feld zweipolig, Temperaturänderung im Schrank dreipolig
Reply #42017-10-16
In der Regel drei Stück, besonders zum Beispiel die zwei am Aggregat
Reply #52017-10-16
Ist ein Temperaturmessgerät (PT100) ein Temperaturanzeiger? Dafür ist ein 4-adriger Kabel benötigt, 2 Adern für die Stromversorgung und 2 Adern für das Ausgangssignal. Wenn es sich um ein Temperaturmessgerät (PT100) als Temperatursender handelt, reichen in der Regel bereits 2 Adern aus.
Reply #62017-10-17
Temperaturänderungen haben in der Regel zwei Elemente, Temperaturwiderstände haben in der Regel drei Elemente.
Reply #72017-10-17
Es gibt solche, die auf dem Display angezeigt werden, und solche, die direkt vor Ort angezeigt werden – sind die beiden unterschiedlich?
Reply #82017-10-17
Wenn es eine Temperaturänderung vor Ort gibt, führen zwei Leitungen von der Zentrale zur Stelle mit der Temperaturänderung – es sind auch zwei oder drei Leitungen von der Stelle mit der Temperaturänderung zu den Messgeräten möglich. Derzeit wird für PT100 in der Regel eine dreileitige Verbindung verwendet; eine zweileitige Verbindung wird im Allgemeinen nicht genutzt
Reply #92017-10-17
Vor Ort Zweileitersystem, Schrank Drei-Leitersystem
Reply #102017-10-17
Als Temperatursender sollten vorzugsweise intelligente Geräte im Zweileitersystem mit 4 mA–20 mA DC und HART-Protokoll verwendet werden; alternativ können auch FF-H1-Feldbussgeräte eingesetzt werden. Temperatursender sind als Einzelkanal-, Zwei-Kanal- und Mehrkanalsender verfügbar. Für Temperatursender, die zur Steuerung, Berechnung, Durchflusskompensation, Sicherheitsinterlocks usw. eingesetzt werden, sollte eine Doppelkanal- oder Redundanzkonfiguration gewählt werden.
Reply #112017-10-17
Vor Ort wird ein Zweileitersystem verwendet, für die Fernübertragung ein Drei-Leitersystem – es gibt auch ein Vier-Leitersystem (nicht häufig verwendet), das zur Kompensation des Widerstands der Leitungen dient
Reply #122017-10-17
Es gibt mehrere mögliche Lösungen für dieses Problem: 1. Man kann eine PT100-Platinwiderstandssonde in das DCS-System einbinden; die Anzeige erfolgt dann auf dem DCS-Bildschirm. Alternativ kann man einfach einen dreifach isolierten Kabel verwendet, um die Sensoren mit dem System zu verbinden. 2. Es werden PT100-Platinwiderstände verwendet, die mit den Anzeigegeräten vor Ort oder im Bedienraum verbunden werden. Dazu reicht eine Verbindung mit einem dreifach isolierten Kabel aus – doch die Anzeigegeräte benötigen eine Stromversorgung. 3. Es werden PT100-Platinwiderstände verwendet, die mit den Anzeigegeräten vor Ort oder im Bedienraum verbunden sind. Gleichzeitig senden diese Anzeigegeräte Signale an das DCS. Neben der Verbindung aus Punkt 2 wird zusätzlich ein zweikabeliger, abgeschirmter Kabel verwendet, um das DCS mit den Anzeigegeräten zu verbinden. 4. Wenn ein PT100-Platinwiderstand in Kombination mit einem integrierten Temperaturwandler verwendet wird (dann ist eine Fernübertragung möglich), dann ist es ausreichend, ein zweadriges, abgeschirmtes Kabel zur Verbindung mit dem DCS oder dem Anzeigegerät zu verwenden.
Reply #132017-10-19
Kann dann ein solcher dreifacher Kabelverbindung bereits ausreichen?
Reply #142017-10-19
Es kommt hauptsächlich darauf an, wie die Situation vor Ort ist. Wenn eine der oben genannten Kriterien zutrifft, wählt man einfach diese aus; Falls es anders ist, bitte erklären Sie es noch einmal.
Reply #152017-10-19
Der Temperatursender arbeitet im Zweileitersystem; die Terminals im Schrank verfügen über eine Verteilfunktion – es sind daher zwei Leitungen erforderlich; Wärmewiderstände sind in der Regel dreifachleitig und benötigen drei Leitungen.
Reply #162017-10-19
Der Temperatursender arbeitet im Zweileitersystem. An den Terminals im Schrank befinden sich Funktionen zur Leistungsverteilung; es sind zwei Leitungen erforderlich. Die Werte können vor Ort angezeigt werden; Wärmewiderstände sind in der Regel dreifachleitig und benötigen drei Leitungen, um auf dem Computer angezeigt werden zu können.
Reply #172017-10-20
Die übliche Methode ist die Dreileiterschaltung, bei einigen Fällen wird eine Vierleiterschaltung verwendet.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.