Phototaster, Relais – Kann das Zählmodul des Zhejiang University Central Control DCS eine Zählfunktion erfüllen?

2017-10-17View Original

Thread Content

Phototaster, Relais – Kann das Zählmodul des Zhejiang University Central Control DCS eine Zählfunktion erfüllen? Wie sollte es entworfen werden und wie sind die Verbindungen im Schaltkreis zu gestalten? Vielen Dank für Ihre Anleitung.
Reply #22017-10-17
Das hängt von der Pulsfrequenz ab. Wenn sie niedrig ist, kann die DI-Karte das bewirken; Wenn die Frequenz hoch ist, muss eine spezielle PI-Puls-Eingabekarte verwendet werden
Reply #32017-10-18
Danke, ich versuche es heute. Die Frequenz ist ziemlich niedrig – es geht um die Verpackungskästen auf dem Transportband
Reply #42017-10-19
Bei niedriger Frequenz sind sowohl DI711 als auch DI713 möglich. Benutzerprogramm, im Funktionsblockdiagramm gibt es einen Zähler-Block, der verwendet werden kann

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.