Zum Problem der gemeinsamen Nutzung von Instrumenten zwischen SIS- und DCS-Systemen

2017-10-18View Original

Thread Content

Ich habe eine Frage zu SIS. Die Spezifikation erfordert die Stufe SIL2 und ist nicht für die gemeinsame Nutzung von Prüfgeräten geeignet. Wenn ja, wie soll die Verkabelung erfolgen? Kann es direkt von einem Systemschrank an ein anderes System angeschlossen werden? Erweitertes SIS oder erweitertes DCS?
Reply #22017-10-18
Wir verwenden häufig einen Alarmgeber, um das Signal in zwei Teile aufzuteilen und sie jeweils an das SIS- und das DCS-System anzuschließen. Ich weiß nicht, ob es möglich ist.
Reply #32017-10-18
Bei Verwendung eines Eins-zu-Zwei-Trennverteilers ist es besser, das SIS-Netzteil als Trennverteiler-Stromversorgung zu verwenden.
Reply #42017-10-18
Grundsätzlich werden Chinas „angemessene“ Normen nicht befolgt. Hahaha
Reply #52017-10-18
Erfüllen Sie einfach die SIS-Spezifikationen. Schließlich stellt SIS hohe Anforderungen.
Reply #62017-10-18
Sie können zu SIS wechseln und dann mit DCS kommunizieren. Oder die Signalleitung des Feldgeräts wird in zwei Sicherheitsbarrieren aufgeteilt, und die Sicherheitsbarriere liefert dann DCS- bzw. SIS-Signale.
Reply #72017-10-18
Was wir hier tun, ist, die Sicherheitsbarriere in zwei Teile zu teilen, einen Ausgang an das DCS und einen Ausgang an das SIS. Die Sicherheitsbarriere befindet sich auf der SIS-Seite und es gibt ein Überbrückungskabel zum DCS.
Reply #82017-10-18
Konfigurieren Sie eine Einlass- und zwei Auslass-Sicherheitsbarrieren. Das Instrumentensignal gelangt in die Sicherheitsbarriere, das ausgehende Signal gelangt vollständig in das SIS und vollständig in das DCS.
Reply #92017-10-19
Konfigurieren Sie eine Einlass- und zwei Auslass-Sicherheitsbarrieren, eine im SIS und die andere im DCS. Wenn keine Sicherheitsbarriere konfiguriert ist, versuchen Sie, das SIS voranzutreiben und dann mit dem DCS zu kommunizieren. Die Situation, auf die ich gestoßen bin, ist, dass an einem Messpunkt am Unfallort zwei Meter vorhanden sein müssen. Beide werden auf dem DCS angezeigt und einer ist ein Kommunikationspunkt.
Reply #102017-10-23
Sollte es nicht Voraussetzungen für öffentliche Zähler geben? Wenn Sie beispielsweise 2 von 3 auswählen, können Sie diese teilen. Wenn Sie nicht zwei von drei auswählen, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Egal wie Sie es einrichten.
Reply #112017-10-26
Wenn vor Ort nur ein Erkennungsinstrument vorhanden ist und das DCS an der Steuerung beteiligt ist, wird die Verwendung einer Sicherheitsbarriere mit zwei Ausgängen empfohlen. Wenn es nicht an der Kontrolle beteiligt ist, kann es zuerst an das SIS übergeben und dann an das DCS zurückgemeldet werden.
Reply #122017-10-28
Die Sicherheitsbarriere ist zweigeteilt, oder das Signal gelangt in das SIS und gelangt dann aus dem SIS zum DCS. Die spezifische Methode ist Kommunikation und AO-Ausgabe.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.