Wie wird bei einem Notstopp aufgrund von Überschreitung der Grenzwerte im SIS-System eine akustische und visuelle Alarmierung ausgelöst? Muss vor Ort ein akustischer und visueller Alarmgeber installiert werden, oder reicht eine Alarmierung am Hilfsbedienpult aus?
Wir melden es an zwei Stellen: einmal leuchtet es am Hilfsbedienpult, und einmal gibt es akustische und visuelle Signale an der Bedienstation des SIS-Systems. Falls Sie zu großen Unternehmen wie Sinopec oder CNPC gehören, wenden Sie bitte die üblichen Vorgehensweisen des jeweiligen Unternehmenssystems an. In der Petrochemie gibt es Branchenstandards.
Bei SIS gibt es in der Regel nur selten spezielle Bedienstationen. Üblicherweise werden die Alarmsignale an das DCS übertragen, wo anschließend akustische und visuelle Alarmsignale ausgelöst werden. Die Nebenbedienkonsole muss ebenfalls einen Summator und Anzeigelampen haben
Ursprünglich haben wir auch keine Bedienstationen eingerichtet. Die neuen Sicherheitsvorschriften verlangen jedoch die Einrichtung von Bedienstationen, weshalb in allen unseren neuen Projekten solche Stationen vorhanden sind.
In der Regel werden akustische und optische Alarme am Nebenbedienpult ausgelöst, nicht vor Ort. Unser SIS verfügt über keine Bediengeräte.
Wird SIS noch genutzt? Was macht man mit SIS? Wurde die Interlocks-Funktion nicht ausgelöst – sollen Sie sie manuell auslösen, oder wurde sie bereits ausgelöst und Sie möchten nun eine Rückmeldung erhalten? SIS benötigt überhaupt keine Bediungsstationen. Wenn das SIS über eine Bediungsstation verfügt, was muss dann der Bediener an dieser Station bedienen?