Thread Content
Die Temperaturwandler für 4-20mA-Signale und die Wärmewiderstände für PT100-Signale weisen einen erheblichen Unterschied auf; auch der Preisunterschied zwischen den DCS-Karten ist groß. Für Planungsbüros: Wie sollte bei der Planung entschieden werden – gibt es dazu Vorschriften?
Die derzeit geltenden Vorschriften legen nichts fest.
Die derzeit geltenden Vorschriften legen nichts fest.
Wenn die Arbeitsbedingungen vor Ort Temperaturen zwischen -50 und 70 Grad aufweisen, ist das in Ordnung. Falls die Arbeitsbedingungen jedoch sehr schwierig sind, ist es besser, Karten zu verwenden, um Fehler, die durch die Arbeitsbedingungen entstehen können, zu vermeiden. Ich habe auch beide von den von dir genannten Methoden verwendet – bei ihnen sind die Fehler durch defekte Karten deutlich geringer.
Ein Vorteil der Temperaturänderung ist, dass sie als Isolierung dient und die Karten schützt. Für die zukünftige Wartung und Verwaltung: Wenn ich Temperatur mit Karten, die Stromsignale nutzen, messen könnte. Dann kann ich viele Kosten sparen. Es ist nicht nötig, zu viele verschiedene Karten zu besitzen. Ohne eine Temperaturänderung vor Ort kann ich auch einen Temperaturschutzschalter verwenden, um die Funktion der Temperaturanpassung zu erfüllen. Bei herkömmlichen Wärmewiderständen beträgt die Fehlergrenze der Thermoelemente maximal ±1,0 °C. Die Genauigkeit des D/A-Wandlers beträgt ±0,025 % der Vollskala; die Kaltende-Kompensation ist gut, wodurch die gesamte Temperaturauswirkung bei ±0,1 % pro 28 °C liegt. Daher sind bei besonderen Betriebsbedingungen mit hohen Temperaturanforderungen temperaturkompensierte Geräte erforderlich.
Für Signale vor Ort, die isoliert werden müssen oder über große Entfernungen übertragen werden sollen, eignet sich eine temperaturabhängige Widerstandsschaltung; für andere Fälle kann man auf Wärmewiderstände zurückgreifen.
Ich bin hier, um zu lernen*. Unsere Geräte haben auch Wärmewiderstände sowie Thermoelemente – man kann den Unterschied nicht erkennen
Die Steuerungsschleife nutzt Temperaturänderungen; je nach Umgebungstemperatur kann entweder eine integrierte oder eine getrennte Variante gewählt werden
1. Wenn Sie nicht verschiedene Ersatztypen für die DCS-Karten haben möchten, können Sie eine Temperaturabhängigkeit verwenden, doch die Kosten sind nicht so niedrig, wie oben gesagt, sondern im Gegenteil höher.
2. Mit der Temperaturabhängigkeit nimmt in der Regel die Genauigkeit ab. 3. Wenn es nur wenige Temperaturpunkte gibt, wird empfohlen, eine Temperatursensoreinheit zu verwenden. Bei mehreren Punkten kann man beide Optionen wählen.
4. Falls ein Schutz vor Überspannungen erforderlich ist, sollte eine Temperatursensoreinheit verwendet werden.
5. Wenn man eine Temperatursensoreinheit verwendet, muss man unbedingt auf eine hochwertige Qualität achten – sonst weiß man nicht, wann es zu Temperaturverschiebungen kommt. Hinweis: Inländische Temperatursensoren weisen nach einigen Jahren in der Regel große Temperaturverschiebungen auf; das ist bei der Verwendung von DCS-Temperaturkarten deutlich schlechter.
Erstens verlangt Partei A, dass wir normalerweise eine integrierte Temperatursensoreinheit verwenden. Bei kleinen Betrieben reicht bereits ein Pt100-Sensor aus, um die Anforderungen zu erfüllen. Ich empfehle jedoch die Verwendung einer integrierten Temperatursensoreinheit
Meiner bescheidenen Meinung nach hängt der Preis von deinem Steuerungssystem sowie von der Marke der Temperatursender, die vor Ort verwendet werden. Jedes hat seine Vor- und Nachteile: Temperaturänderungen vor Ort erleichtern die Bedienung und Beobachtung, erhöhen aber den Risikofaktor des Systems. Aber die Trennung durch eine Zentrale ist kostspielig.
Thermoelemente werden in der Regel zur Messung hoher Temperaturen verwendet, Wärmewiderstände hingegen zur Messung niedriger Temperaturen