“Die Höhe des Vor-Ort-Gehäuseraums mit explosionsgeschützter Konstruktion sollte eine Etage betragen und nicht mehr als zwei Etagen umfassen. ”Meint das, dass sich der Raum für die Schränke nur im ersten oder zweiten Stock befinden darf? “Wenn sich der Raum in Zone 2 befindet, muss der Boden unter dem Beweglichboden im Schaltschrankraum höher liegen als der Außenboden – und der Höhenunterschied sollte mindestens 0,6 m betragen. Das ist auf der ersten Etage wohl kaum möglich
Die Struktur kann nur ein oder zwei Etagen haben, oder? Der antistatische Boden muss 600 mm über dem Boden liegen – das muss unbedingt erreicht werden
Es scheint, dass nur das zweite Stockwerk in Frage kommt. Das haben mir auch die Leute von der Stromversorgungsgesellschaft bereits zuvor gesagt.
Bauen Sie die Stufen von außen auf – so machen wir es in unseren neuen Schrankräumen. Auch in einer Schicht ist es möglich.
Warum wird das getan? Viele alte Schaltschranksräume befinden sich im 3. Stock oder in höheren Etagen.
Ich habe das nicht untersucht, vermutlich wird es anhand der gesamten Brandschutzanforderungen des Gebäudes berechnet. Wenn auch das dritte Stockwerk den gesamten Brandschutzanforderungen entspricht, dann sollte es auch möglich sein. Keine Grundlage, ha, nur zur Information :)
Welche Norm ist das? Könnten Sie sie mir zeigen? Der Schrank steht im Erdgeschoss – man kann Stufen hinzufügen, um die Bodenhöhe zu erhöhen.
HGT 20508-2014 Richtlinien für die Gestaltung von Steuerungsräumen
Gibt es Vorschriften, welche Höhe ein Stockwerk haben muss? Der statische Boden befindet sich 0,6 m über dem Boden, die Schränke sind 2 m hoch – darüber sollte noch Platz bis zum Dach bleiben, das sollte funktionieren