Ich habe nachgesehen – in den Vorschriften für Elektrokabel gibt es immer Angaben zu den Anschlussstellen der Kabel. Der Messkabel ist nicht sichtbar – wie kann man dann die Breite des Messkabels bestimmen? Ist die Ausfüllrate in der Regel 50%?
Gibt es Vorschriften für den Außendurchmesser von Messkabeln?
HGT 20512-2014 Richtlinien für die Planung von Messgeräteleitungen 8.4.3 Der Füllfaktor im Schutzrohr sollte 0,4 nicht überschreiten. Wenn ein einzelner Kabel durch einen Schutzrohr geführt wird, darf der Innendurchmesser des Schutzrohrs nicht kleiner als 1,5 Mal der Außendurchmesser des Kabels sein. Die Breite des Kabels sollte vom Hersteller festgelegt werden, oder?
Gibt es keine einheitlichen Vorschriften für Messkabel?
7.1 Querschnitt des Kabelkerns 7.1.1 Der Querschnitt der Adern von Signalkabeln muss den Anforderungen der Mess- und Steuerungsschaltungen hinsichtlich der Impedanz der Leitungen entsprechen, sowie den Anforderungen an die mechanische Festigkeit der Kabel während der Verlegung. Die minimale Querschnittsfläche des Leiterdrahts sollte 0,75 mm² nicht unterschreiten. 7.1.2 In Bereichen mit Explosionsgefahr, in Zone 2 oder in nicht explosionsgeschützten Gebieten, sollte die Querschnittsfläche der Adern von zweifadigen sowie dreifadigen Signalkabeln, die in Tragschienen oder Schutzrohren verlegt sind, bei 1,0 mm² bis 1,5 mm² liegen. Für die Kompensationsschläuche von Thermoelementen empfiehlt sich eine Querschnittsfläche von 1,0 mm² bis 2,5 mm². Bei mehradrigen Kabeln kann die Querschnittsfläche der Adern auf 0,75 mm² bis 1,5 mm² verringert werden – vorausgesetzt, die Widerstandswerte des Kabels entsprechen den Anforderungen. 7.1.3 Die Querschnittsfläche des Leiters für die Erdung muss den Vorgaben der geltenden Branchenstandards „Vorschriften für die Planung der Erdung von Messsystemen“ (HG/T 20513) entsprechen. 7.1.4 Die Querschnittsfläche der Adern der Leitungen für die Stromversorgung muss den Vorschriften der geltenden Standards „Vorschriften für die Planung von Kabeln in Elektroanlagen“ GB 50217 sowie „Vorschriften für die Planung von Elektroanlagen in explosionsgefährdeten Umgebungen“ GB 50058 entsprechen. 7.2 Typen von Kabeln 7.2.1 Für Signalkabel sollten weiche Kabel mit mehreren Kupferadern, Polyethylen-Isolierung, PVC-Ummantelung sowie Schirm verwendet werden. 7.2.2 Auswahl der Abschirmung für die Signalkabel der Messgeräte. Es ist ratsam, eine Kombination aus Gesamtabschirmung und Teilabschirmungen zu verwenden. Für Kabel mit besonderen Anforderungen sollte entsprechend den spezifischen Vorgaben des Herstellers vorgegangen werden. 7.2.3 Wenn ein intrinsisch sicheres System verwendet wird, müssen intrinsisch sichere Kabel eingesetzt werden. Die Parameter der verteilten Kapazität und Induktivität dieser Kabel müssen den Anforderungen des intrinsisch sicheren Schaltkreises entsprechen. Die Außenschicht des intrinsisch sicheren Kabels ist blau markiert. 7.2.4 In Bereichen mit hohen oder niedrigen Temperaturen sollten je nach zulässigem Temperaturbereich des Kabels Kabel verwendet werden, die gegen hohe oder niedrige Temperaturen beständig sind. 7.2.5 In Bereichen mit Brandgefahr sollten Kabel, die in der Luft verlegt werden, aus brandschutzfesten Materialien hergestellt sein. 7.2.6 Das Modell des Kompensationskabels für Thermoelemente sollte mit der Nenngröße des Thermoelements übereinstimmen. Es ist ratsam, ein Kompensationskabel zu verwenden.
Man achtet in der Regel nur auf die Querschnittsfläche des Kabelkerns, auf alles andere wird gar nicht geachtet.
Auswahl der Querschnittsfläche des Leitungskastens: 1. Bestimmen Sie die Art des Kabels sowie den Querschnitt pro Kabel. 2. Erstellen Sie mithilfe geometrischer Methoden einen Entwurf für die Anordnung der Kabelquerschnitte. 3. Die Querschnittsfläche des Leitungskastens ergibt sich durch Division der größten Querschnittsfläche durch 40 %. 4. Anhand dieses Wertes wählen Sie anschließend die passende Größe für den Leitungskasten aus den verfügbaren Mustern aus