Was bedeutet ANLOG SAT auf dem Anzeigefeld des Spannungs-Wandlers? ANALOG bedeutet analoge Größe, was bedeutet dann SAT?
Reply #22017-10-20
Ich habe schon einmal von „Current Sat“ gehört – das entsteht durch zu hohen Stromfluss in der Schleife. Was bedeutet „ANALOG SAT“ auf dem Anzeigegerät des Spannungswandlers? Das habe ich noch nie gesehen. @Bruder Qiu ist dominant
Reply #32017-10-21
Wenn der aktuelle Druck unter 4 Milliampere oder über 20 Milliampere liegt, setzt das Gerät den Wert auf Null. Überprüfen Sie anschließend den Prozessdruck, um zu sehen, ob er tatsächlich zu hoch ist. Es ist möglich, den Messbereich zu erhöhen, um zu prüfen, ob dadurch das Problem beseitigt werden kann
Reply #42017-10-21
Alles sollte analoge Saturation aufweisen; aufgrund der Beschränkungen durch die Anzahl der Anzeigebit werden nur Werte der analogen Saturation angezeigt. Die analoge Ausgangssignale sind somit gesättigt
Reply #52017-10-21
1. Danke! 2. Man schreibt analoge Saturation einfach als analog sat, ja! Nun, das ist wirklich beeindruckend. Ich schätze, dass nicht nur die Chinesen es nicht verstehen können. Selbst wenn man andere Leute einsetzt – ich glaube kaum, dass viele von ihnen es verstehen werden . . . . Ich schätze, dieser Idiot, der die Software für den Drucksensor programmiert hat, hat die Fremdsprache nicht richtig gelernt. Was soll man schon mit einem Drucksensor anfangen? Abgesehen davon, dass die Ausgangsspannung „überlaufen“ kann, fällt mir wirklich nichts anderes ein. Verdammt nochmal – was könnte da sonst noch überlaufen? Man sollte einfach „OVER“ schreiben, damit alle Menschen auf der Welt das verstehen können. Ist das nicht einfach genug? Du verdammter Idiot! Du bist wirklich ein verdammter Bastard, ein Ausländer! 4. Die Überprüfung ist abgeschlossen
Reply #62017-10-21
Vorgesetzter, die Produkte von Rosemount funktionieren folgendermaßen: Ein normaler Messausgang liegt zwischen 4 und 20 Milliampere. 3,9 Milliampere und 20,8 Milliampere sind die beiden Grenzwerte für die Sättigung. Das bedeutet, wenn der aktuell gemessene Druck etwas unter 4 Milliampere liegt oder etwas über 20 Milliampere, kann diese Situation bewältigt werden. Es gibt noch 3,75 und 21,75 – wenn die Stromstärke diese Werte erreicht, handelt es sich im Grunde um einen Hardwarefehler. Mit Bildern ist es leichter zu verstehen
Reply #72017-11-13
Entschuldigung, habe es gerade erst gesehen – es bedeutet wohl, dass der Stromfluss zu hoch ist. Im Untergeschoss scheint jemand von Rossmont das Problem bereits gemeldet zu haben. Der Alarm von E+H signalisiert ebenfalls einen zu hohen Stromfluss, also eine Überschreitung der Grenzwerte
Reply #82018-01-04
Auch beim Debuggen ist das schon vorgekommen, habe daraus gelernt.
Reply #92018-01-05
Kleine Probleme können manchmal auch zu Ärger führen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.