Am Gerät wurde bereits ein Temperaturmessanschluss angebracht, aber man möchte die Signale direkt in das DCS leiten. Den ganzen Weg in den SIS. Wie lässt sich das am besten umsetzen? Zwei Wärmewiderstände oder nur einer in den SIS, dann an den DCS übertragen? Oder eine bessere Lösung? Danke
Reply #22017-10-20
Zwei Stück sind am besten; falls sie identisch sind, reicht auch ein Sicherheitsgitter an einer Eingangs- und Ausgangsstelle aus.
Reply #32017-10-20
Zwei Stück sind besser – verwenden Sie lieber zwei Stück. Wenn bereits ein Einzelstück bestellt wurde, kann man eine Sicherheitsbarriere mit Eingang und Ausgang verwenden. Es ist besser, keine Kommunikationspunkte zu nutzen – es treten viele Fehler auf und die Reaktionszeit ist langsam
Reply #42017-10-20
Es ist besser, zwei Wärmewiderstände zu verwenden, denn ein Signal wird im SIS in zwei Teile aufgeteilt, die jeweils an das SIS und das DCS gesendet werden. Wenn dieses Bauteil ausfällt, erhalten beide Systeme kein Signal – das birgt ein hohes Risiko.
Reply #52017-10-20
Es wird empfohlen, zwei zu verwenden. Andernfalls könnten im Falle von Problemen beide Systeme nicht angezeigt werden. Zudem lässt sich mit zwei Geräten der Fehler ausgleichen
Reply #62017-10-20
Wenn die Temperatur im DCS nur angezeigt wird und nicht zur Steuerung verwendet wird, dann reichen sowohl einzelne als auch mehrere Sensoren aus. Wenn eine Beteiligung am Steuern über DCS erfolgt, wird empfohlen, ein Zweigsystem zu verwenden.
Reply #72017-10-20
Zunächst gibt es nur einen Anschluss pro Sensor – man benötigt daher einen Transmitter, der in das System eingebaut wird. Egal auf welche Weise: Es gibt nur einen Leitungsanschluss vom Transmitter zum Schrank. Es ist also nicht möglich, zwei Transmitter in der Verbindungsbox des Sensors anzuschließen. Daher müssen Sie nur überlegen, ob Sie Kommunikation nutzen oder einen Ein-/Zwei-Ausgangs-Sicherheitsbügel verwenden wollen. Es wird empfohlen, im SIS einen Ein-/Zwei-Ausgangs-Sicherheitsbügel einzusetzen. Natürlich ist es besser, wenn es zwei Einheiten gibt – so kann man im Notfall ausweichen. Wenn eine Einheit kaputtgeht, muss nur die Verbindung ersetzt werden, nicht der Sensor.
Reply #82017-10-20
Bei unterschiedlichen Systemen ist es besser, zwei zu verwenden.
Reply #92017-10-20
Am besten mit zwei Stäben. Die Standardanforderungen von SIS erfordern eine unabhängige Probenentnahme. Daher sollte ein Signal nicht gleichzeitig an DCS und SIS gesendet werden. Die Kommunikation von SIS nach DCS mit einem einzigen Kanal ist zulässig, aber nicht die Kommunikation von DCS nach SIS.
Reply #102017-10-21
Doppelte Widerstandsthermometer sind dafür gedacht, die Temperatur sowohl gleichzeitig als auch als Ersatz voneinander zu messen – sie dienen nicht dazu, zwei separate Systeme zu überwachen. 1. Zunächst sollte geprüft werden, ob die Daten des SIS zuvor an den DCS übertragen wurden. Wenn die Daten tatsächlich an den DCS übertragen wurden, dann entsprechen die Signale vor Ort den ursprünglichen Temperatursignalen des SIS. In diesem Fall können die Daten direkt in das SIS eingegeben werden. Die Systemwartung kann anschließend im DCS einen Softpoint hinzufügen, über den die Daten vom SIS empfangen werden können. 2. Wenn im Anfangsstadium kein Signal vom SIS an das DCS übertragen wird und diese Temperatur dennoch ins DCS übermittelt werden muss, kann auf der Seite des SIS-Gehäuses ein Signal-Temperaturwandler mit einem Eingang und zwei Ausgängen verwendet werden – einer für das SIS und einer für das DCS. Man kann es auch direkt an den SIS senden, wodurch ein AO-Kanal des SIS belegt wird, und es per Hardwired-Verbindung an den AI-Kanal des DCS übertragen werden. Mit diesem Ansatz wird geprüft, ob vor Ort ausreichend Reservestellen vorhanden sind oder ob das SIS genügend Platz für die Installation von Temperatursensoren hat, sowie weitere Faktoren wie die Lieferzeit. 3. Im Prinzip muss zunächst sichergestellt werden, dass die Signale des SIS-Systems einwandfrei sind, um unnötige Signale oder potenzielle Risiken für das SIS zu vermeiden.
Reply #112017-10-21
Das Problem ist, wie man eine weitere Temperaturmessöffnung erstellen kann
Reply #122017-10-25
Der Eingangspunkt in das SIS ist sehr wichtig – zuerst muss seine Zuverlässigkeit gewährleistet werden. Auch der Eingangspunkt in das DCS muss, falls er zur Steuerung verwendet wird, zuverlässig sein; in diesem Fall kann nicht über Kommunikationsleitungen kommuniziert werden; Wenn es nur zum Anzeigen dient, spielt das keine Rolle.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.