Ist die Anordnung der Kontrollräume des Projekts – also der Bedienraum und der Schrankraum – problematisch?
Gibt es eine Tür zwischen dem Bedienraum und dem Schrankraum? Es wäre am besten, wenn es eine Tür gäbe. Denn der Bedienraum ist der Ort, an dem die Bediener arbeiten, während der Schrankraum zum Zuständigkeitsbereich der Messtechnik gehört ; Die Tür des Bedienraums sollte am besten nicht direkt gegenüber dem Bedienpult liegen.
Der Bereich zwischen dem Bedienraum und den Schränken darf nicht leer sein – es muss eine Tür geben. Wenn man vor dem Fenster arbeitet, ermüden die Augen schnell. In diesem Bereich sollte unbedingt eine Abschirmung gegen Licht vorhanden sein
1. Alles, was oben gesagt wurde, ist durchaus logisch. Zwischen dem Schrankraum und dem Bedienraum sollte eine Tür eingebaut werden, um die beiden Räume voneinander zu trennen. Doch dadurch hat jedes Zimmer nur eine Tür, was den Anforderungen an die Brandbekämpfung und Evakuierung nicht entspricht (es sind zwei Ausgänge erforderlich), weshalb weitere Türen hinzugefügt werden müssen. 2. Derzeit sind sowohl die Bedienkonsole als auch die Schränke in Nord-Süd-Richtung angeordnet. Der Moderator hat recht: Die Bediener werden durch das Licht beeinträchtigt. Es wird empfohlen, die Bedienkonsole um 90 Grad zu drehen, sodass sie zur Trennwand ausgerichtet ist. So kann der Platz besser genutzt werden. Der Eingang befindet sich auf der Westseite. Wenn der Schrank um 90 Grad gedreht wird, sodass er entweder genau über dem Eingang oder etwas daneben positioniert ist, kann die Leitungskiste direkt unter oder hinter dem Schrank angebracht werden – vorausgesetzt, es wird eine solche Leitungskiste verwendet. 3. Aus der Zeichnung geht hervor, dass das Gebäude keine explosionssichere Konstruktion ist; vermutlich entspricht der Abstand zu dem Gerät den Vorschriften. Je nach Lage der vorgesehenen Öffnungen sollte die Anlage auf der West- oder Nordseite angeordnet werden. Beachten Sie, dass die Außentür von der Anlage weggerichtet sein sollte – zumindest seitlich davon. Die oben genannten Meinungen dienen nur als Referenz.
Ich erinnere mich, dass die Kontrollkabine der DCS länger als 6 Meter war und anscheinend zwei Außentüren erforderlich waren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher – es gibt da wohl Vorschriften dazu
Hallo Großer Meister 🐮, die Position der Geräte wurde alle richtig angegeben! 666!
Die Planungsvorschriften für die Kontrollräume verlangen, dass es in den Schrankräumen keine Türen geben darf, die direkt nach draußen führen.
Mehr als 6 m sind eine Anforderung für die Verteilereinrichtung
Die Steuerungskammer muss ein explosionsgeschütztes Gebäude sein.
Ich kenne die Gesamtanordnung dieses Systems nicht genau. Wenn der Abstand zwischen dem Kontrollraum und den Anlagen ausreichend ist, ist es auch möglich, auf eine explosionssichere Konstruktion zu verzichten. Ich frage mich, ob der Auftraggeber diesen Faktor bei der Planung berücksichtigt hat. Ich hoffe, dass darauf geachtet wird.
Wenn es auf der anderen Seite der Tür eine Straße gibt, sollte der DCS-Gehäuseraum keine Tür haben – um Feuchtigkeit und kleine Tiere abzuwehren. Die Tür sollte an der gegenüberliegenden Wand des Bedienraums angebracht werden, sodass es zwei Fluchtwege gibt. Zu beiden Seiten der Trennwand werden zwei Türen hinzugefügt. Die Bedienkonsole sollte der Trennwand zugewandt sein. Nicht an die Fenster.
Wenn es auf der anderen Seite der Tür eine Straße gibt, sollte der DCS-Gehäuseraum keine Tür haben – um Feuchtigkeit und kleine Tiere abzuwehren. Die Tür sollte an der gegenüberliegenden Wand des Bedienraums angebracht werden, sodass es zwei Fluchtwege gibt. Zu beiden Seiten der Trennwand werden zwei Türen hinzugefügt. Die Bedienkonsole sollte der Trennwand zugewandt sein. Nicht an die Fenster.
Es sollte in Erwägung gezogen werden, den Platz für die Geräte zu erweitern, insbesondere den Raum für die Schränke – am besten sollte dieser Raum an der Wandseite des Kontrollraums angeordnet werden. . . . . .