Unterschied zwischen RS485 und 4–20 mA

2017-10-23View Original

Thread Content

Die Anzeigegeräte verfügen über mehrere Durchflussmesser, die alle eine RS485- sowie eine 4–20 mA-Ausgabe haben. Bei der Anbindung an ein DCS – welche Methode ist hier sinnvoller? Wie wird RS485 mit dem DCS verbunden?
Reply #22017-10-23
Es wird empfohlen, eine Signalübertragung mit 4–20 mA zu verwenden; das Signal kann direkt an den entsprechenden Kanal des AI-Anschlusses angeschlossen werden. RS485 dient zur Kommunikation und erfordert einen entsprechenden Anschluss im DCS-System – in der Regel sind diese Anschlüsse jedoch nicht zahlreich vorhanden.
Reply #32017-10-23
Das Durchflusssignal muss über RS485 an das DCS-System angeschlossen werden. Zwischen dem Durchflussmesser und dem DCS-System muss ein Kommunikationsprotokoll etabliert werden. Der Durchflusssignal wird über 4-20 mA in das DCS-System eingeführt; es ist lediglich eine Konfiguration des DCS-Systems erforderlich. Ein weiterer Punkt ist, dass die Kommunikationsreichweite von 485 begrenzt ist.
Reply #42017-10-23
1. Sofern die AI-Schnittstelle des DCS-Systems es zulässt, sollte vorzugsweise ein 4–20 mA-Signal an das DCS-System übertragen werden, da die Übertragung von analogen Signalen derzeit die zuverlässigste Methode ist. Wenn es nicht ausreichend Systemkanäle gibt, kann die Kommunikationskarte (die RS485 unterstützt) verwendet werden, um über die RS485-Verbindung mit dem DCS-System zu kommunizieren. Aus praktischer Erfahrung heraus ist die Fehlerrate bei der Kommunikationsmethode höher als bei der analogen Übertragung; außerdem ist die Geschwindigkeit etwas geringer. Es wird daher empfohlen, auf die analoge Übertragung zurückzugreifen. 2. Bei Verwendung der RS485-Kommunikationsmethode werden Kommunikationsleitungen der Klasse V verwendet, um die RS485-Schnittstelle auf der Seite des Durchflussmessers anzuschließen (falls ein spezieller Stecker benötigt wird, ist dieser im Handel erhältlich). Zudem werden diese Leitungen mit den entsprechenden Schnittstellen oder Terminalbänken der DCS-Kommunikationskarte verbunden (in den meisten Schränken sind die Karten bereits über Schnittstellen mit den Terminalbänken verbunden).
Reply #52017-10-23
Das hängt auch davon ab, wofür es verwendet werden soll. Wenn der Datenfluss für Anwendungen wie den Handel benötigt wird, bei denen Genauigkeit wichtig ist, empfehle ich die Verwendung von Signalen mit guter Frequenztreue. Analogwerte werden hauptsächlich zur Anzeige und Steuerung verwendet. RS485-Signale werden in der Regel dazu eingesetzt, bestimmte Parameter sowie Diagnoseinformationen des Flussmessers abzurufen. Bei Verzögerungen handelt es sich dabei nicht um Echtzeitdaten. Das RS485-Signal ist ein Bus-Signal – in einem DCS reicht es aus, eine Kommunikationskarte hinzuzufügen.
Reply #62017-10-23
Ein analoges Signal, ein digitales Signal
Reply #72017-10-24
Die Zuverlässigkeit ist doch mehr oder weniger gleich. Beides wurde schließlich von Ausländern erfunden – du hast also das Recht, dazu eine Meinung zu äußern. Du klingst dabei wie ein Experte
Reply #82017-10-24
Ich habe keine Berechtigung, du hast sie – na gut
Reply #92017-10-24
4-20 mA ist ein standardmäßiges Stromsignal, dessen Signalleitung direkt an das DCS-Terminalboard angeschlossen werden kann. RS485 hingegen dient zum Kommunizieren. Auf einem DCS gibt es nur wenige RS485-Anschlüsse – daher wird RS485 in Fällen verwendet, in denen eine spezielle Kommunikationsmethode erforderlich ist. Im Allgemeinen wird jedoch weiterhin das Terminalboard zur Verbindung genutzt, also das 4-20 mA-Stromsignal
Reply #102017-10-24
Ein analoges Signal, ein digitales Signal – in der Regel wird eher ein analoges Signal mit 4–20 mA verwendet
Reply #112017-10-25
So ist die Wahrheit. Wo liegt der Widerspruch? Das DCS-System kommuniziert mit Einzelgeräten oder anderen Systemen. Egal ob über RS485 oder RS232 – um kommunizieren zu können, muss ein Handshake-Protokoll eingerichtet werden. Das 4-20mA-Signal wird in das DCS-System eingespeist. Solange im DCS-System Karten mit AI-Funktionen vorhanden sind, kann das Signal an diese Karten weitergeleitet werden. Anschließend kann die Konfiguration der Kanäle dieser Karten vorgenommen werden – dadurch kann das Signal auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Reply #122017-10-25
Einfach ausgedrückt: 4–20 mA ist ein Stromsignal, RS485 ist ein Kommunikationsprotokoll. Das 4–20 mA-Signal ist eine Stromstärke – es handelt sich dabei um den Strom, der dem aktuellen Messwert entspricht. Im Vergleich zur 485-Kommunikation bietet dieses Signal eine größere Übertragungsreichweite, geringere Signalverzögerungen sowie eine höhere Zuverlässigkeit. Deshalb wird es im Werk in der Regel für die Steuerung und Interlocks verwendet. 485-Kommunikation ist eine Protokollkommunikation. Dabei spielen Faktoren wie Signalverzögerungen und Paketverluste eine Rolle. Das bedeutet, dass die Reaktionsgeschwindigkeit gering ist und das Risiko von Fehlern höher ist. Deshalb dürfen Steuer- und Interlocksignale auf keinen Fall verwendet werden ; Der Vorteil der Kommunikation ist jedoch, dass die Signalübertragung vollständig und präzise erfolgt. Zudem können über ein einziges Kabel mehrere Signale übertragen werden – etwas, was 4–20 mA nicht leisten kann.
Reply #132017-10-25
4–20 mA: stabil und zuverlässig; 485: spart Karten und Kabel. 485 verliert leicht Pakete, es wird empfohlen, es nicht für die Steuerung zu verwenden, außerdem ist die Wartung unpraktisch.
Reply #142017-10-25
Die Zuverlässigkeit der 485-Kommunikation ist erheblich geringer als die der analogen Signale im Bereich 4–20 mA. Es ist daher ratsam, die 485-Kommunikation in Steuerungskreisen nicht zu verwenden – in Sicherheitskreisen sollte sie ebenfalls deaktiviert werden. Die 485-Kommunikation kann dazu beitragen, Karten und Kabel einzusparen; stattdessen kann man eine DCS-Kommunikationskarte verwenden. Die Entfernung ist begrenzt. Sollte die 485-Verbindung ausfallen, ist die Behandlung ziemlich schwierig
Reply #152017-10-26
4–20 mA ist ein einzelnes Signal, RS485 kann mehrere Parameter sowie mehr Geräte verarbeiten – insgesamt 254
Reply #162017-10-27
Ich stimme deiner Ansicht voll und ganz zu. Aus Anwendungsgründen eignen sich Signale im Bereich von 4–20 mA für Anwendungen, bei denen eine hohe Echtzeitfähigkeit erforderlich ist (z. B. Steuerung, Interlocks sowie Echtzeitanzeige). Die RS485-Verbindung hingegen eignet sich für den Transport von Daten mit hoher Genauigkeit – beispielsweise bei der Erfassung des Durchflusses in Durchflussmessgeräten. Was die Übertragung des gesamten Durchflusses mittels eines Durchflussmessers angeht, so werden in der Regel Signale im Bereich von 4–20 mA verwendet. Damit kann nur der momentane Durchflusswert des Messers übertragen werden. Die Gesamtmenge an durchflossen Flüssigkeit wird anschließend im DCS berechnet und angezeigt. Nach längerer Zeit zeigt sich jedoch eine deutliche Abweichung zwischen dem im DCS angezeigten Wert und dem Wert, der auf dem Durchflussmesser angezeigt wird. Schon allein die Berechnung im DCS weicht von der Berechnung durch das Messgerät selbst ab – ganz zu schweigen von den Auswirkungen der Signalübertragung ; Durch die RS485-Kommunikation können die gesammelten Durchflussdaten des Durchflussmessers direkt und vollständig übertragen werden. Gleichzeitig können auch Signale wie der momentane Durchfluss sowie Druck und Temperatur übertragen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten auf dem DCS mit denen des Durchflussmessers übereinstimmen.
Reply #172017-11-15
4–20 mA ist ein Standardstromsignal, das direkt in die AI-Karte des DCS-Gehäuses eingespeist werden kann. RS485 ist eine Kommunikations Schnittstelle, die das Modbus-Kommunikationsprotokoll verwendet. Um mit dem DCS zu kommunizieren, muss auf der Seite des DCS eine Modbus-Karte hinzugefügt werden. Es wird empfohlen, dass die Feldgeräte über Standardstromsignale im Bereich von 4–20 mA mit den Karten im DCS kommunizieren – es sei denn, die Sensoren, die bei bestimmten Anlagen vorhanden sind, werden zusammen mit dem PLC geliefert und können dann über die RS485-Schnittstelle am PLC mit dem DCS kommunizieren

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.