Die von dem Entwurfsbüro vorgesehene Interlocksicherung für den Tank mit flüssigem Ammoniak beinhaltet eine Funktion, bei der bei niedrigem Füllstand des Tanks die Notabschaltventile für das Abladen geschlossen werden und die Pumpe zum Abladen stillgelegt wird. Diese Funktion ist Teil des SIS-Systems. Ist das notwendig? Kann ein niedriger Flüssigkeitsspiegel auch Sicherheitsrisiken verursachen? (PS: Die Entladepumpe des Flüssigammon-Tanks ist auch die Zufuhrpumpe für den Flüssigammon-Kondensator.)
Man muss sich strikt an den Logikplan des Entwurfsbüros halten, sonst wird die Sicherheitsprüfung nicht bestanden
Die von dem Entwurfsbüro vorgesehene Interlocksicherung für den Tank mit flüssigem Ammoniak beinhaltet eine Funktion, bei der bei niedrigem Füllstand des Tanks die Notabschaltventile für das Abladen geschlossen werden und die Pumpe zum Abladen stillgelegt wird. Diese Funktion ist Teil des SIS-Systems. Ist das notwendig? Kann ein niedriger Flüssigkeitsspiegel auch Sicherheitsrisiken verursachen? Jetzt wird eine Kaskadenschaltung für die Höhe des Flüssigkeitsspiegels konzipiert: Bei hohem Spiegel wird die Pumpe abgeschaltet, bei niedrigem Spiegel wird dies verhindert, damit die Pumpe und die Leitungen nicht leerlaufen.
Der Ausgang der Tankanlage ist eine Flüssigammonpumpe, die Ammoniak für den Verdampfer liefert. Wenn der Flüssigammonspiegel im Tank zu niedrig ist und die Pumpe daher nicht mehr saugen kann, fließt das gasförmige Ammoniak unter dem Druckunterschied wieder in den Ammoniatank zurück. Dadurch entsteht ein Überdruck im Tank.
Auf der Grundlage eurer Fertigungsverfahren soll gemeinsam mit den Spezialisten für Fertigung, Ausrüstung und Automatisierung eine HAZOP-Analyse durchgeführt werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird
Wie bereits oben erwähnt, werden mithilfe von HAZOP die Risikopunkte (z. B. Überdruck) sowie die vorhandenen Schutzmaßnahmen (Sicherheitsventile usw.) analysiert. Anschließend wird mit LOPA geprüft, ob die bestehenden Schutzmaßnahmen ausreichen – und ob ein SIS erforderlich ist. Zudem muss festgelegt werden, welche Sicherheitsstufe für das SIS gilt: SIL1, SIL2 oder SIL3. Daher wird die Gestaltung der Interlocks nicht willkürlich entschieden, sondern ist das Ergebnis einer Sicherheitsanalyse durch ein Team mit speziellen Methoden.
Hauptsächlich werden das Entleeren der Pumpe, die Beschädigung der Pumpe sowie Lecks in Betracht gezogen.