2017-10-23View Original

Thread Content

Die Anlage, in der ich arbeite, verfügt über einen Durchflussventilator zur Messung des Durchflusses in Rohren mit einem Durchmesser von 1 Zoll. Bei niedrigem Durchfluss wird die Entlüftungspumpe deaktiviert. Das Medium ist ziemlich zähflüssig und enthält viele Feststoffe – es handelt sich dabei um eine Art Gel. Ursprünglich wurde ein thermischer Durchflussventilator verwendet. Der Sensor wurde jedoch oft vom Medium umhüllt, wodurch bei leerem Rohr kein Alarm ausgelöst wurde – dadurch wurde die Pumpe beschädigt. Nach dem Austausch des Querklangschalter-Problems blieb das Problem bestehen; nach Prüfung stellte sich heraus, dass der Querklangschalter verklebt war. Kann mir bitte ein Experte einen geeigneten Stromschalter empfehlen? (Eine Durchflusssteuerung mit Strahlungsquelle wird nicht empfohlen.) Danke!
Reply #22017-10-23
Diesen Beitrag hat Eiliger Vorbeigehender zuletzt am 25.10.2017 um 22:04 bearbeitet. Es wird empfohlen, sich nach Zielstromkreisschaltern zu erkundigen; falls die mechanischen Varianten nicht funktionieren, gibt es laut den Unterlagen auch elektromagnetische Modelle.
Reply #32017-10-23
Kann man einen elektromagnetischen Durchflussmesser verwenden? Wenn möglich, kann man das 4-20mA-Signal des Durchflussmessers zur Steuerung der Sicherheitsfunktionen nutzen – es ist nicht unbedingt notwendig, dazu Schalterartige Geräte zu verwenden.
Reply #42017-10-25
Wenn ein elektromagnetischer Durchflussmesser verwendet wird, besteht die Befürchtung, dass die Elektroden vom Medium verklebt werden.
Reply #52017-10-25
Ich denke, dafür kann man nur kontaktlose Methoden verwenden, wie z.B. ultraschallbasierte Durchflussmesser mit Außenhalterung. Der Zielstrommesser, von dem oben die Rede war, ist auch nicht schlecht.
Reply #62017-10-25
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ssln123 am 25.10.2017 um 16:11 bearbeitet. Die Zielvorrichtung kann ebenfalls leicht durch den Klebstoff der Zwischenstoffe verklebt werden. Ich hatte bereits solche Fälle – in solchen Situationen bleibt nur, die Vorrichtung regelmäßig herauszunehmen und zu reinigen. Doppler-Ultraschall-Systeme in Form von Außenklebungen sind eine Möglichkeit – doch ich weiß nicht, ob es solche in kleinerer Größe gibt. Diejenigen, die ich gesehen habe, wurden in Rohren mit einem Durchmesser von über 80 verwendet.
Reply #72019-11-15
Man muss sich bei den zielgerichteten Durchflussventilen keine Gedanken machen. Es wird empfohlen, die Durchflussventile mit Viskositätskompensation auszuprobieren: https://www.ayt.hk. Es handelt sich dabei um Durchflussventile, die speziell für Flüssigkeiten mit hoher Viskosität entwickelt wurden. Die Produktseite lautet: https://www.ayt.hk
Reply #82020-07-03
Ein kontaktloser Mikrowellen-Fluss-Schalter auf Basis des Doppler-Prinzips sollte Ihr Problem lösen können.
Reply #92020-07-08
Man kann sich die Ultraschall-Flussmesser von Keyence ansehen – sie sind außerhalb der Rohre angebracht und vereinen Sender und Empfänger in einem Gerät

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.