Thread Content
Gibt es einheitliche Vorgehensweisen oder Richtlinien für die Kalibrierung der Hoch- und Niedertemperaturventile der Dampfturbinen, sowie welche Anforderungen gelten es bezüglich der Einstellungen an der Bedienstation zu beachten? Der Kalibrierung der Hoch- und Niedertemperaturventile der Turbinen des Unternehmens ist mittlerweile zu einem Problem geworden – jedes Mal ergeben sich andere Ergebnisse bei der Kalibrierung, und die Leistung ist nicht besonders gut.
Muss die Drehzahlregelventil der Dampfturbine sein? Ist es ein Elektromagnetventil oder ein elektrohydraulisches Ventil?
Welcher Hersteller sind die elektrohydraulischen Ventile? Ist es die elektrohydraulische Ventil von Wardwood? Das muss mit einem Handbediener eingestellt werden
Es ist nicht importiert, es ist inländisch hergestellt, von Nanjing Keyuan.
Äh. . . Das ist nicht ganz klar.
Bei unseren Turbinen von Wardwood ist die Drehzahlregelventilposition nicht mit 4 mA übereinstimmend. Es muss dafür sorgen, dass die Dampfturbine eine Mindestdrehzahl beibehält. Das bedeutet, dass der Ventil bei 4 mA tatsächlich in einem bestimmten Öffnungsgrad ist. 4–20 mA entsprechend einem Öldruck von 0,15–0,45 MPa. Braucht man auch für die Dampfturbinen eine Ventilstellung zur Einstellung einer Mindestdrehzahl? Ist das auch die gleiche Einstellungsart? Mein Wissen über Dampfturbinen beschränkt sich auf die Geräte, die ich verwendet habe. . .
Die allgemeine Kalibrierung der Hoch- und Niedrigdruckventile hat nichts mit den Parametereinstellungen zu tun, sondern hängt mit der elektrohydraulischen Umwandlung, den Ölaktuatoren sowie der Verbindung der Ventile zusammen. Man sollte daher bei diesen Aspekten nachforschen. Bei einem elektronischen Regelsystem mit Ventilstellrückmeldung muss man manchmal die Parameter der Rückkopplungskontrolle anpassen, doch im Allgemeinen sind diese bereits bei der Fertigung eingestellt. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen fällt mir nur das ein, und es dient nur als Referenz für Sie.
Wie werden die maximale und minimale Öffnungsweite der Ventile anhand des maximalen und minimalen Öldrucks markiert?
Die maximale und minimale Öffnungsstufe der Ventile lassen sich gut kalibrieren, während die mittlere Öffnungsstufe schwerer zu kalibrieren ist.
Die Mitte kann ignoriert werden, solange die Bewegung gesteuert werden kann
GB/T 15623.3-2012 „Hydraulische Antriebe – Elektronisch gesteuerte Hydraulikventile – Teil 3: Prüfverfahren für Druckregelventile“