Thread Content
Bei der Auswahl von Schaltventilen für FC und FO – sollte man dabei elektromagnetische Ventile wählen, die ständig offen oder ständig geschlossen sind? Normalerweise geht das doch immer, oder? Soll man weiterhin berücksichtigen, ob es sich um einen Fehler mit Ladung oder um einen Fehler durch Verlust von Punkten handelt? Muss die Zufuhrluft für den Schalthebel nur von oben am Zylinder kommen? Könnte es der Ort sein, an dem die Federn angebracht sind? Wenn der Vorort-Absperrventil falsch eingebaut ist, öffnet es ursprünglich bei 4 Milliampere, jetzt schließt es. Was soll man tun? Gibt es mehrere Lösungen? Welche Lösungen ändern die Fehlerposition FC/FO und welche nicht? Selbststeuernde Messgeräte
1. Der Elektromagnetventil wird so eingestellt, dass er im Falle eines Fehlers in den Sicherheitsmodus wechselt – das heißt, es kommt zu einem Ausfall der Stromversorgung. Dies kann bereits bei der Konfiguration der Gasleitung festgelegt werden. Der Ventil hat zwei Ausgänge für das Gas.
2. Es können Federn verwendet werden. Die Eingangsleitung oben dient in der Regel als Antrieb für einen positiv wirkenden Aktuator, während die Eingangsleitung unten meist für einen negativ wirkenden Aktuator verwendet wird.
3. Da es sich um ein Schalventil handelt, sollte es nicht durch eine Änderung des Wertes auf 4 mA gesteuert werden, sondern durch einen Wechsel zwischen Stromzufuhr und -abschaltung. Dieser Wechsel kann durch Anpassung der Gasleitung erreicht werden. Bei einem Regulierventil kann die Einstellung des Positioniersensors auf „negativ“ geändert werden. Zudem muss die Systemkonfiguration entsprechend angepasst werden
Danke für die Anleitung! Punkt 3 ist verstanden. Punkt 1 ist etwas unklar: Normalerweise werden Absperrventile und Regulierventile als fehlersichere Geräte betrachtet – gilt das auch für Elektromagnete? Änderungen durch den Normalbetrieb und den Ausgeschalteten Zustand können ebenfalls in Kombination mit Trennventilen und Regelventilen eine fehlersichere Position erreichen. Doch die elektrische und die nicht-elektrische Betriebsweise der Elektromagnetventile ändert sich dadurch. Hat das Auswirkungen? Es muss trotzdem mit einer Ausfallfunktion ausgestattet werden. Anschließend wird je nach Anforderungen an die Regulierungs- oder Absperrventile der Durchfluss- oder Absperrtyp ausgewählt. Punkt 2: Wenn es sich um eine Schalventil mit Federausgleich handelt, muss die Luftleitung des Elektromagneten an die Oberluftzufuhr des Zylinders angeschlossen werden. Kann sie auch an die Unterluftzufuhr angeschlossen werden? Es gibt viele Zweifel – ich weiß nicht, ob das klar genug ist Es gibt ein Beispiel, aber ich werde kein Bild hochladen. Weiß ich nicht, ob sich das so verständlich macht? Danke
Im Allgemeinen wird für zweiwege-Drehrührventile der Typ NC gewählt, d.h. wenn die Spule mit Strom versorgt wird, wird der Zylinder mit Luft gefüllt; Die Spule verliert den Strom – dadurch entweicht die Luft aus dem Zylinder.
1. Wenn der Elektromagnetventil unter Spannung arbeitet, kann man feststellen, ob er ordnungsgemäß funktioniert – Sicherheit muss dabei ebenfalls berücksichtigt werden. Von der Elektromagnetventil wird verlangt, dass es im Falle eines Stromausfalls in die Fehlerposition gelangt – unabhängig davon, ob der Strom anliegt oder nicht. Das Ventil funktioniert in jedem Fall. 2. Bei den Kolbentypen kann bei unzureichender Federkraft durch Zufuhr von Luft von unten eine zusätzliche Druckkraft erzeugt werden, was zur Stabilisierung beiträgt. Bei den Membrantypen ist das nicht möglich – es handelt sich somit um eine einseitige Wirkung, wodurch es nicht möglich ist, den Ventilstab nach unten zu drücken
Das allgemeine Prinzip in der Petrochemieindustrie ist die Fehlerfestigkeit – hier bezieht sich „Fehler“ auf Situationen ohne Luft- oder Stromzufuhr; in solchen Fällen genügt es, die Ventile in die vom Prozess erforderten sicheren Positionen zu bringen. Das bedeutet, dass der Ventilator im Normalbetrieb unter Spannung steht und sich der Ventil in der richtigen Position befindet. Im Falle eines Fehlers, einer Störung oder eines Stromausfalls muss der Ventil in den entsprechenden Fehlerzustand versetzt werden. Es reicht aus, ihn entsprechend diesen Anforderungen einzustellen.