Thread Content
Die Rohrdimension des Mediumzirkulationswassers beträgt DN200. Die maximale Durchflussmenge liegt bei 28.740 KG/Stunde, im Normalfall bei 25.000 KG/Stunde. Die Dichte beträgt 1.000 KG/m³. Der Druck vor der Ventil ist 0,5 MPa, der Druck nach dem Ventil 0,4 MPa. Der berechnete maximale CV-Wert liegt bei etwa 33,627; der normale CV-Wert beträgt 29,2511. Bei der Berechnung der Öffnungsgrad wird festgestellt: Wenn ein DN125-Ventil verwendet wird, beträgt der maximale Öffnungsgrad 41 %, im Normalfall 39 %. Wenn hingegen ein DN100-Ventil verwendet wird, beträgt der maximale Öffnungsgrad 54 %, im Normalfall 50 %. Welches Ventil sollte also gewählt werden? Warum?
Dieser Parameter ist bereits sehr umfassend – er umfasst die Eigenschaften des Materials sowie den Durchfluss. Zudem werden die Drücke vor und hinter der Ventil die Hersteller dabei helfen, den Durchmesser des Ventils zu berechnen. In der Regel entspricht dieser Durchmesser dem Durchmesser der Rohrleitung. Falls hohe Anpassungsanforderungen bestehen, geben die Hersteller Empfehlungen zur Verkleinerung des Durchmessers. Einziehen oder herausfahren. Schauen Sie sich die tatsächlichen Anforderungen Ihres Unternehmens an.
Da DN100 bereits die Durchflussanforderungen erfüllt und die Öffnungsgrad auch im vernünftigen Bereich liegt, was gibt es da noch zu überlegen?
Die Öffnungsweite sollte geeignet sein; je kleiner der Durchmesser, desto günstiger. Natürlich sollte man DN100 wählen
Die Ventile mit DN100 können tatsächlich ausreichen, aber die Rohre sind DN200 – das ist eine Halbierung. Ist das in Ordnung?
Ich habe Angst vor anderen Auswirkungen – der Durchmesser der Rohre und der Regelventile unterscheidet sich zu stark
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich arbeite im Bereich Design und muss dabei Produkte auswählen. In solchen Fällen weiß ich nicht, welches Produkt am besten geeignet ist. Wenn ich das nicht verstehe, werde ich beim nächsten Mal wieder nicht wissen, welches Produkt ich wählen soll
Du entwirfst? Ich bin nur für die Auswahl zuständig, nicht für die Herstellung. . Auch bei uns wird die Auswahl und Gestaltung selbst vorgenommen – Sie müssen lediglich den Durchmesser sowie die Materialeigenschaften und andere grundlegende technische Parameter auswählen. Die Einkaufsabteilung hat ihre Arbeit erledigt.
DN100 reicht aus, es ist nur eine Vergrößerung des Durchmessers notwendig. Die Durchmesser der Kreislaufwasserpipelines sind so groß, doch das Durchflussvolumen ist nicht hoch.
Grob gesagt, wird das Cv auf 2-fache Berechnung gewählt. Wie bei Einzelventilen, DN65 ist auch in Ordnung. V-Verbundventile DN40 sind alle geeignet. Kugelventil DN25.
Bei der Auswahl dieser Ventile geht es hauptsächlich um das Spannungsverhältnis zwischen dem Durchmesser der Prozessleitung und dem Durchmesser des Ventils. Offensichtlich weicht der Durchmesser der Prozessleitung zu stark ab – der Durchfluss beträgt nur 25 m³, doch die Anlage verwendet dennoch Leitungen mit einem Durchmesser von DN200. . . . . .
Es wird empfohlen, mit den Spezialisten für Verfahrenskunde zu sprechen, um herauszufinden, ob die Spezifikationen der Rohrleitungen geändert werden können.
Bei DN100 gibt es kein Problem, das lässt sich verengen, mehrfaches Verengen ist völlig normal
Ja, genau. Der Durchfluss und der Rohrdurchmesser unterscheiden sich viel zu sehr...
Mehrstufiges Verengen ist doch kein Problem, oder? Mir wurde nur gesagt, dass man maximal zwei Mal verengen kann, danach nicht mehr. Da bin ich ziemlich in Panik geraten
Kontaktieren Sie die Fachabteilung für Verarbeitungstechnik – DN80-Pipelines reichen aus.
In der Regel wird der Durchmesser nicht auf weniger als die Hälfte des Rohrdurchmessers verringert. Aber wenn es doch passiert, dann ist das auch in Ordnung – mit dem Zirkulationswasser gibt es keine großen Probleme.