In der Werkstatt wird ein SPS-Netzkabel mit einer Leistung von 4 kW 220 V benötigt. Die Stromversorgung muss aus dem Stromversorgungsschrank (USV-Kreis) im Schaltschrankraum des Kontrollraums erfolgen. Die Länge beträgt etwa 210 m. Es ist auf einer verzinkten Instrumentenbrücke montiert und durch eine Trennwand vom Signalkabel getrennt. Die Frage ist, welche Kabelgröße soll ich wählen? Sind die Spezifikationen von ZR-YJV-0.6/1KV 3×6 verfügbar? Wie berechnet man den mittleren Druckabfallverlust? Für den Instrumententechniker ist es sehr schwierig, diese zu berechnen. Gibt es ein Handbuch?
Die Betriebstemperatur beträgt 30℃ und die Strombelastbarkeit bei langfristiger Dauerbelastung von 90 % ist wie folgt:: 1,5 Quadratmillimeter – 18A ; 2,5 Quadratmillimeter – 26A ; 4 Quadratmillimeter - 26A ; 6 Quadratmillimeter - 47A ; 10 Quadratmillimeter – 66A 16 Quadratmillimeter – 92A ; 25 Quadratmillimeter - 120A ; 35 Quadratmillimeter – 150 A Leistung P = Spannung U × Strom I = 220 V 4 Quadratmillimeter (25 A bis 32 A). 6 Quadratmillimeter (32 A bis 40 A) Aluminiumkerndraht: Querschnittsfläche des Aluminiumkerndrahts (20A~25A). 6 Quadratmillimeter (25A~32A) Die Berechnungsformel für den Kabelspannungsabfall lautet △U= (S * L)/(A * S) darunter: P ist die Linienlast ; L ist die Leitungslänge ; A ist der Leitermaterialkoeffizient (Kupfer liegt bei etwa 77, Aluminium bei etwa 46) ; S ist der Kabelquerschnitt.