HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Kann man für das SIS-Notabschaltgerät ein Regelventil verwenden?

2017-10-26View Original

Thread Content

Nach den Vorschriften sollte der Elektromagnet, der an der Regelventil angebracht ist, zwischen dem Ventilpositionierer und dem Aktuator installiert werden. Kann eine Regulierungsventil verwendet werden, um einen Notabschaltvorgang durchzuführen?
Reply #22017-10-26
Aus Sicherheitsgründen sollten Regulierungsventile nicht zur Notabschaltung verwendet werden. Für Notabschaltventile gelten in der Regel höhere Anforderungen hinsichtlich der Reaktionszeit sowie des Leckagegrades.
Reply #32017-10-26
Außer für spezielle Zwecke werden Regulierventile im Allgemeinen nicht als Absperrventile verwendet
Reply #42017-10-26
Schauen Sie sich die SIL-Klasse an – in den Vorschriften für die Konzeption von Sicherheitssystemen in der Petrochemie ist festgelegt, welche Klasse verwendet werden darf und welche nicht
Reply #52017-10-26
Nein, das ist nicht auf derselben Ebene. Die Überprüfung wird nicht bestanden
Reply #62017-10-26
Nach den Vorschriften wird der Elektromagnetventil zwischen Positionierer und Aktuator installiert, und das ist auch heute noch die übliche Praxis. In der Inlandsdesignspraxis des späten letzten Jahrhunderts wurde gelegentlich eine Kombination aus Regulierventil und Elektromagnetventil als Sicherheitsventil eingesetzt. Nach der Aktivierung dieses Systems musste jedoch in der Regel ein Bediener die vorderen und hinteren Handventile schließen, um Lecks zu verhindern. Später wurde das allmählich nicht mehr so gemacht. Aus deinen vorherigen Beiträgen geht hervor, dass es um die Umgestaltung der Tankanlagen sowie den Einbau eines SIS-Systems geht, um den Anforderungen der Sicherheitsvorschriften gerecht zu werden. Daher verfügt die ursprüngliche Regulierungsventil sicherlich nicht über eine SIL-Zertifizierung und erfüllt aus Sicht der Vorschriften nicht die Anforderungen. Natürlich können Sie sich an Sicherheitsexperten wenden, um zu prüfen, ob das möglich ist. Heutzutage werden in den meisten Designs pneumatische Kugelventile als Notabschaltventile verwendet.
Reply #72017-10-26
Heutzutage werden meist pneumatische Kugelventile als Notabschaltventile verwendet; Regulierventile sollten daher nicht mehr als Notabschaltventile eingesetzt werden. In dem Bereich der Tanks wird die Sicherheitskontrolle besonders streng durchgeführt.
Reply #82017-10-26
Das ist möglich – man muss nur die Luftleitung anpassen und den Schnellentlüftungsventil durch einen Elektromagnetventil steuern, um einen Notabschaltung herbeizuführen. Dies wird in vielen Geräten häufig angewandt.
Reply #92017-10-26
Bleiben wir lieber anständig und stimmen der Meinung vom 5. Stock zu.
Reply #102017-10-27
Es ist am besten, eine Notabschaltventil zu verwenden. Falls eine Anpassung am Bestehenden vorgenommen werden muss, eignet sich auch ein Regulierventil
Reply #112017-10-27
Das SIS-System darf auf keinen Fall verwendet werden – der Sicherheitsstandard ist definitiv nicht ausreichend; Für Notabschaltungen, bei denen die Sicherheitsanforderungen des DCS-Systems nicht hoch sind, kann dies so verwendet werden. Aber das Leckagenniveau der Regulierventile muss den Anforderungen entsprechen, und die Schaltzeiten müssen ebenfalls den Vorgaben genügen (durch die Verwendung von Elektromagneten, pneumatischen Ventilen usw.).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.