Was tun bei einem 2-Leiters-Regelventil, bei dem nur ein Signal vorhanden ist, aber keine Stromversorgung?

2017-10-26View Original

Thread Content

Ich habe 2 neue Regelventile gekauft – sie arbeiten im 2-Leiter-System bei 24 V und 4–20 mA. Da es kein DCS gibt, habe ich 2 Temperaturregler vom Typ PXR9 von Fuji gekauft, um die Ventile steuern zu können. Doch als die Geräte ankamen, stellte sich heraus, dass das 4–20 mA-Signal, das die Temperaturregler aussenden, passiv ist. Was soll ich jetzt tun? Kann man an der Signalleitung des Regelventils eine weitere 24-V-Stromversorgung anschließen, um es zu versorgen?
Reply #22017-10-26
Dieser Beitrag wurde zuletzt von tiger2010 am 26.10.2017 um 16:11 bearbeitet. Sollte man das wohl in einer Reihe anordnen? :Man hat es einfach noch nie so gemacht – man kann es erst einmal ausprobieren, indem man den Stromkreis direkt mit einer Spannungsquelle verbindet. Im schlimmsten Fall brennt nur der Sicherungsschalter durch
Reply #32017-10-26
Im Grunde verfügen alle Digitalanzeiger und Regler über eine separate 24-V-Stromversorgung. Schauen Sie sich die Anleitung genau an: Eine der beiden Leitungen wird mit dem 24V+-Anschluss des Digitalanzeigers verbunden, die andere Leitung mit dem 4-20mA+-Anschluss des Digitalanzeigers. Anschließend sollten die 24V- und 4-20mA.-Anschlüsse des Digitalanzeigers miteinander verbunden werden. Falls es am CNC-Gerät tatsächlich keine 24-V-Anschlüsse gibt, dann besorgen Sie sich eine Netzteilquelle und schließen diese auf dieselbe Weise an.
Reply #42017-10-26
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jujiangliu am 26.10.2017 um 16:21 bearbeitet. Ist die 4-20mA-Ausgabe des Temperaturreglers passiv? Man kann eine 24V DC-Stromversorgung anschließen.
Reply #52017-10-26
Schalten Sie einen 24V DC in Reihe ein.
Reply #62017-10-26
Ist es sicher, dass die Ausgabe des Temperaturreglers ein passiver Signal ist? Im Allgemeinen sehr selten. Man kann einfach einen 24VDC-Adapter dazwischen schalten.
Reply #72017-10-26
Du schaffst es ja, die aktive Temperaturregelung zu steuern – vermutlich kannst du auch deine Ventile nicht kontrollieren! Steuerventile werden in der Regel über PID-Regelung in einem DCS gesteuert
Reply #82017-10-26
Ohne Signale und ohne Steuerventil für die Stromversorgung wird es auch nicht funktionieren. Meiner Ansicht nach werden Geräte mit 2 Leitungen als aktiv bezeichnet – sie verfügen über eine eigene Stromversorgung und benötigen keine externe Energiezufuhr; Geräte mit 4-Leitersystem werden als passiv bezeichnet – sie haben keine eigene Stromversorgung und benötigen eine externe Stromzufuhr. Stimmt das?
Reply #92017-10-26
Nun, ich versuche es morgen. Der Fuji PXR9 verfügt tatsächlich nicht über eine 24-V-Spannung – die Betriebsspannung beträgt 220 V
Reply #102017-10-26
Können Sie mir sagen, dass der DCS-Steuerungspositionierer ein passiver Signalgeber ist?
Reply #112017-10-26
Der Fuji PXR9 verfügt tatsächlich nicht über eine 24-V-Stromversorgung. Soll ich mir eine separate 24-V-Quelle besorgen? Funktioniert es dann, wenn ich sie nach deiner Anleitung anschließe?
Reply #122017-10-27
Wenn für die Regelventile herkömmliche elektrische Ventilpositionierer verwendet werden, wird die Steuerung direkt über ein 4–20 mA-Signal erfolgen (der elektrische Teil besteht hauptsächlich aus einer Spule; das 4–20 mA-Signal erzeugt durch diese Spule eine elektromagnetische Kraft, die die Position der Stellklappe des Düsenmechanismus verändert und so den Rückdruck in der Luftleitung des Düsenmechanismus steuert – dadurch findet die elektrische Umwandlung statt). Erst bei Verwendung intelligenter elektrischer Ventilpositionierer ist eine 24 V-Stromversorgung erforderlich.
Reply #132017-10-27
1. „Sowohl das Digitalanzeigegerät als auch der Regler verfügen über eine eigene 24-V-Ausgangsspannung.“ Ha ha – die von diesem Digitalanzeigegerät bzw. Regler bereitgestellte 24-V-Spannung hat eine Leistung von nur etwa 30 mA. Das reicht gerade aus, um einen zweidrahtigen 4–20-MA-Transmitter zum ordnungsgemäßen Funktionieren zu bringen.
2. Eine solch schwache Stromquelle kann doch unmöglich dazu dienen, einen Regelventil in Bewegung zu setzen – selbst wenn man sie an das Regelventil anschließt 3. Der Regelventil sollte doch von einem elektrischen oder pneumatischen Arm angetrieben werden, der ihn in Bewegung setzt, oder? Gogago hat noch nie eine Regulierungsventil gesehen. Schick ein Bild, damit ich es erkennen kann. Weiß 4 – nach der von dieser Person beschriebenen Vorgehensweise wirst du vermutlich die Uhr zerstören. . Hehe, ich wünsche dir, dass dir Glück vom Himmel fällt :P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.