Meine Lieben, schaut mal, ob die Installationsanleitung im Anhang sinnvoll ist?

2017-10-29View Original

Thread Content

Diese Installationsanleitung zeigt die Art und Weise der Montage von Instrumenten zur Messung von Niederdruckdampf oberhalb des Druckentnahmepunkts. Meiner Meinung nach ist diese Installationsanleitung unangemessen. Die Verbindungsart des Kondensationsbehälters in der Abbildung ist ziemlich ungewöhnlich. Ich frage mich, ob der Kondensationsbehälter bei einer solchen Verbindungsart überhaupt noch funktionieren wird Der in Rot markierte Teil wurde von mir geändert. Bitte teilen Sie Ihre wertvollen Anmerkungen mit.
Reply #22017-10-30
Das hängt hauptsächlich von der Montageposition des Transmitters ab; wenn er an einer hohen Stelle installiert wird, ist das auch nicht gut
Reply #32017-10-30
Der Transmitter wird über dem Druckmesspunkt installiert.
Reply #42017-10-30
Posten Sie Bilder, damit alle teilnehmen können.
Reply #52017-10-30
Wenn es sich um Dampf handelt, muss sich der Transmitter unterhalb der Rohrleitungen befinden – und auch der Kondensationsbehälter muss unterhalb der Rohrleitungen liegen. Nur so kann eine ordnungsgemäße Kondensation stattfinden. Andernfalls kann das Wasser im Kondensationsbehälter leicht von der Temperatur beeinflusst werden, wodurch die Höhe des Kondenswassers variiert und die Messungen ungenau werden
Reply #62017-10-30
Die Installation des Transmitters unterhalb des Druckmesspunkts ist aufgrund von Bedingungen vor Ort nicht möglich. Deshalb wird eine Montageart verwendet, die über dem Druckmesspunkt liegt. Der Schlüssel liegt bei der Verbindungsart des Kondensationsbehälters – ich finde das unlogisch.
Reply #72017-10-30
Ich neige auch zu deinem Umbauplan – er ist den inländisch üblichen Lösungen näher und wirkt solider. Da der Kondensator vor dem Einsetzen mit Wasser gefüllt werden muss, sollte die ursprüngliche Verbindung funktionieren.
Reply #82017-11-02
Ich sehe auch zum ersten Mal, dass Kondensationsbehälter auf diese Weise miteinander verbunden werden. Es wird nur ein Eingang verwendet, um zum Medium zu gelangen und von ihm wieder wegzukommen. Das ursprüngliche Bild, von dem Sie sprechen, kann verwendet werden. Ich denke, nach dem In Betriebnehmen fließt das Wasser im Kondensationsbehälter doch über den Dreikopf zurück in die Leitungen, oder?
Reply #92017-11-02
So denke ich: Vor dem Einschalten wird der Kondensator sowie die Rohrleitungen – einschließlich der Druckübertragungsrohre des Transmitters – mit Wasser gefüllt. Nach dem Öffnen der Ventile fließt das Wasser im Kondensator und in den vertikalen Rohrleitungen zurück in die Dampfrohre. Das Wasser in den Druckübertragungsrohren des Transmitters kann hingegen nicht abfließen. Zudem befinden sich die Anschlüsse der beiden Druckübertragungsrohre auf derselben Höhe. Da die Druckübertragungsrohre eine Neigung haben sollten, sollte es möglich sein, sie zu verwenden.
Reply #102017-11-03
Ja, wenn man es so analysiert wie du. Es sollte auch funktionieren. In der Zeichnung sollte die Neigung an der Leitung angegeben werden, an der der Trenner mit dem Transmitter verbunden ist.
Reply #112017-11-09
Ich habe auch noch nie gesehen, dass ein Kondensationsbehälter so installiert wird
Reply #122017-11-10
Ich finde, es ist nicht nötig, etwas zu ändern. Schließen Sie den Wurzelschalter vor dem Befüllen, füllen Sie einfach direkt auf, und öffnen Sie anschließend den Wurzelschalter.
Reply #132017-11-13
Wenn man die Verbindungen wie im Originalbild belässt, fließt das Kondensat im Kondensationsbehälter doch zurück in die Leitungen, oder?
Reply #142017-11-13
Dieser Beitrag wurde zuletzt von zqwqiwu123 am 13.11.2017 um 16:48 geändert. Nachdem ich die Diskussionen aller Beteiligten gelesen habe, ist festzustellen, dass diese ziemlich unübersichtlich sind. Folgendes sollte korrigiert werden: 1. Bei der Messung des Dampfdruckdifferenzsenders (mit Isolierflüssigkeitstank) sollte der Sender möglichst über dem Druckmesspunkt angebracht werden. 2. Die Messstelle des Druckmessrohrs sollte nach oben geneigt sein, um zu gewährleisten, dass das Kondensat in die Dampfleitung zurückfließen kann. 3. Der Transmitter sollte an der Unterseite des Tanks mit dem Isolierfluid den Druck messen, während die Eingänge für die Dampfleitungen, die mit dem Tank verbunden sind, an der Oberseite des Tanks angeordnet sein sollten.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.