Thread Content
Wie im Titel erwähnt, muss unser Gerät so konfiguriert werden, dass es bei einem Flüssigkeitsstand von über 80 % die Ventile öffnet und bei einem Flüssigkeitsstand unter 30 % die Ventile schließt. Ich konnte keine Gruppen erstellen, also habe ich eines aus dem Programm ausgewählt, es kopiert und die Bezeichnungen geändert. Doch dann kam das Problem: Die Software ist wirklich nicht benutzerfreundlich – man muss zunächst eine Steuerstation zuweisen. Wenn in der Konfiguration zwei Stationen angegeben sind, werden diese nicht angezeigt und es ist auch nicht möglich, Daten auszugeben. Wie kann man dieses Problem lösen? Ich habe die Verbindung hergestellt. http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1296887&size=300x300&key=89f52833adc4977c&nocache=yes&type=fixnone
Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Zuerst ist das Kopieren kein Problem. Aber die Adressen müssen neu zugewiesen werden. Dann gibt es noch die Aktivierung des Kartenkanals. Man muss einfach den Messbereich wieder ändern. Es gibt nichts anderes mehr
Wir haben mehrere Steuerstationen, und bei der Konfiguration müssen Stationen zugewiesen werden; ansonsten können die Werte weder angezeigt noch ausgegeben werden.
Wir haben mehrere Steuerstationen, und bei der Konfiguration müssen Stationen zugewiesen werden; ansonsten können die Werte weder angezeigt noch ausgegeben werden.
Emerson DCS: Eingänge und Ausgänge müssen unter demselben Controller gesteuert werden. Cross-Site ist nicht möglich. Ich kenne mich nicht besonders gut mit Emerson DCS aus. Eine unserer Niederlassungen verwendet Emersons Steuerungssysteme, deshalb habe ich ein etwas besseres Verständnis dafür. Ich weiß nicht, ob das für dich hilfreich ist