Warte online, pt100-Frage

2017-10-30View Original

Thread Content

An derselben Stelle befinden sich drei Thermowiderstände. Einer davon ist mehr als zehn Grad höher. Es wurde festgestellt, dass es sich um ein Kabelproblem handelt. Wie kann man es lösen?
Reply #22017-10-30
Wenn es ein Problem mit dem Kabel gibt, ist es am schnellsten, es auszutauschen.
Reply #32017-10-31
Überprüfen Sie den beschädigten Teil des Kabels und schließen Sie es erneut an
Reply #42017-10-31
Es ist am besten, eines zu ändern. Wenn unterwegs irgendwo etwas schief geht und es schwer zu bewältigen ist, ist es besser, schnell den Thread zu wechseln.
Reply #52017-10-31
Vorübergehend können Reihen- und Parallelwiderstandskorrekturen eingesetzt werden
Reply #62017-10-31
Suchen Sie stattdessen nach Ersatzkabeln oder Ersatzkerndrähten
Reply #72017-10-31
Lassen Sie mich Ihnen eine Lösung geben. Normalerweise liegt ein Problem mit Leitung A vor. Verwenden Sie Leitung b oder Leitung c als Leitung a und schließen Sie die anderen beiden kurz. Dies ist natürlich nicht zu empfehlen. Wenn die Bedingungen es zulassen, ändern Sie die Leitung oder untersuchen Sie das Problem.
Reply #82017-10-31
Wenn Sie sicher sind, dass es sich um ein Kabelproblem handelt, tauschen Sie das Kabel aus....
Reply #92017-10-31
Wenn nur ein Draht gebrochen ist, sollten vier Drähte in drei Drähte oder drei Drähte in zwei Drähte geändert werden, und die Genauigkeitsanforderungen sind nicht hoch.
Reply #102017-10-31
Persönlich denken: Tauschen Sie das Kabel aus. Wenn ein Ersatzkabel vorhanden ist, verwenden Sie das Ersatzkabel. Wenn kein Ersatzkabel vorhanden ist, verlegen Sie das Kabel.
Reply #112017-10-31
Die einfachste Methode besteht darin, die dem Leitungswiderstand entsprechende Temperatur im DCS oder der SPS zu subtrahieren und eine Berechnung in der Konfigurationssoftware durchzuführen.
Reply #122017-10-31
Die Frage ist nicht klar genug! Brauchen Sie eine Möglichkeit, die Handwerkskunst oder etwas anderes vorzutäuschen? Da bestätigt ist, dass das Problem beim Kabel liegt, tauschen Sie das Kabel aus. Die Messung des Instruments muss genau und wahr sein.
Reply #132017-11-06
Welchen Draht meinst du? Der Thermowiderstandsdraht oder das Kabel. Wenn das Kabel kaputt ist, ersetzen Sie es. Der Thermowiderstand sollte ein Dreileitersystem sein. Das Kurzschließen von B und C sollte funktionieren.
Reply #142017-11-10
Ich weiß, dass es ein Problem mit dem Kabel gibt, was soll ich sonst noch sagen, tauschen Sie das Kabel aus
Reply #152019-02-01
Wenn das nicht funktioniert, installieren Sie vor Ort einen Temperaturwechsler und stellen Sie das DCS auf einen Analogeingang um.
Reply #162019-02-01
Erzwingen Sie einen falschen Wert oder lösen Sie die Systemsperre, schalten Sie das Gerät aus und tauschen Sie das Kabel aus.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.