Yokogawa DCS-Konfiguration: Zwei Durchflussmesser für den Ein- und Ausfluss des Behälters, kein Füllstandsmesser – wie kann man mit Recheneinheiten einen Lagerbestand ermitteln? Sehr dankbar...

2017-10-31View Original

Thread Content

In unserer Anlage gibt es zwei Durchflussmesser – jeweils eines für den Ein- und Ausfluss der Flüssigkeit. Es gibt keine Höhenmessgeräte. Wir möchten nun die Durchflussmesser (A-B) nutzen, um den aktuellen Durchfluss zu ermitteln und so den Lagerbestand anzuzeigen. Wie kann man mit Logikblöcken den Lagerbestand – also die Summe der positiven und negativen Durchflüsse – berechnen? Vielen Dank!
Reply #22017-10-31
Yokogawa DCS-System, CS3000, Konfiguration, Recheneinheiten (Subtraktion zweier Durchflussmesser, anschließende Kumulation des positiven und negativen Durchflusses)
Reply #32017-10-31
Es sollte wohl die Differenz der angesammelten Mengen sein, oder? :P
Reply #42017-10-31
Wie kann man aus dem Durchfluss die Flüssigkeitshöhe berechnen? Verstehe nicht
Reply #52017-11-02
Als Beispiel für das Volumen: Zufuhr – Ablauf = Masse des Mediums. Bedingung: Zufuhr >= Ablauf. Masse des Mediums = s (Fläche der Bodenplatte) x h (Höhe der Bodenplatte)
Reply #62017-11-02
Zuerst wird das Volumen des Behälters berechnet: Fläche der Grundfläche mal Höhe. Anschließend wird die Einströmmenmenge von der Auströmmenmenge abgezogen – der Differenzwert gibt das Volumen des Materials an, das sich im Behälter befindet. Der Differenzwert geteilt durch die Fläche der Grundfläche ergibt schließlich den Füllstand. Sowohl der Ein- als auch der Ausflussstrom muss als Volumenstrom angegeben werden.
Reply #72017-11-02
Volumenstrom oder Massenstrom? Volumenstrom – a minus b geteilt durch die Querschnittsfläche ergibt doch h. Massenstrom wird dann durch die Dichte geteilt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.