Thread Content
In unserer Anlage gibt es zwei Durchflussmesser – jeweils eines für den Ein- und Ausfluss der Flüssigkeit. Es gibt keine Höhenmessgeräte. Wir möchten nun die Durchflussmesser (A-B) nutzen, um den aktuellen Durchfluss zu ermitteln und so den Lagerbestand anzuzeigen. Wie kann man mit Logikblöcken den Lagerbestand – also die Summe der positiven und negativen Durchflüsse – berechnen? Vielen Dank!
Yokogawa DCS-System, CS3000, Konfiguration, Recheneinheiten (Subtraktion zweier Durchflussmesser, anschließende Kumulation des positiven und negativen Durchflusses)
Es sollte wohl die Differenz der angesammelten Mengen sein, oder? :P
Wie kann man aus dem Durchfluss die Flüssigkeitshöhe berechnen? Verstehe nicht
Als Beispiel für das Volumen: Zufuhr – Ablauf = Masse des Mediums. Bedingung: Zufuhr >= Ablauf. Masse des Mediums = s (Fläche der Bodenplatte) x h (Höhe der Bodenplatte)
Zuerst wird das Volumen des Behälters berechnet: Fläche der Grundfläche mal Höhe. Anschließend wird die Einströmmenmenge von der Auströmmenmenge abgezogen – der Differenzwert gibt das Volumen des Materials an, das sich im Behälter befindet. Der Differenzwert geteilt durch die Fläche der Grundfläche ergibt schließlich den Füllstand. Sowohl der Ein- als auch der Ausflussstrom muss als Volumenstrom angegeben werden.
Volumenstrom oder Massenstrom? Volumenstrom – a minus b geteilt durch die Querschnittsfläche ergibt doch h. Massenstrom wird dann durch die Dichte geteilt