Warte online, PT100-Problem

2017-10-31View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Alter Fahrer am 31.10.2017 um 14:06 bearbeitet. An derselben Stelle befinden sich drei Widerstände – einer davon weist einen Wert auf, der um mehr als zehn Grad höher ist. Es handelt sich dabei offensichtlich um ein Problem mit den Kabeln. Wie kann das behoben werden? Bitte um Lösungsvorschläge
Reply #22017-10-31
Voraussetzung ist, dass die Änderungen die Betriebsbedingungen nicht beeinträchtigen und keine Sicherheitsrisiken verursachen. Ein Temperaturbereichsversatz von 10 °C reicht aus.
Reply #32017-10-31
Wärmewiderstände sollten im Dreileiters- oder Vierleitersystem verwendet werden; die Anschlussleitungen dürfen die Messung des Wärmewiderstands nicht beeinflussen.
Reply #42017-10-31
Es wurde nicht klar gesagt, welches Problem mit der Leitung dazu führt, dass der Wert hoch ist (10°C).
Reply #52017-10-31
Wenn feststeht, dass es ein Kabelproblem ist, dann wechselt man einfach das Kabel.
Reply #62017-10-31
Da bereits feststeht, dass es ein Problem mit dem Kabel ist, warum wechselt man dann nicht einfach das Kabel?
Reply #72017-10-31
In der Regel entsteht durch das Eindringen von Wasser in die Steckverbinder eine Oxidation, wodurch der Widerstand der Leitungen zunimmt. In diesem Fall muss der oxidierte Teil des Kabels abgeschnitten werden. Die Verkabelung neu anlegen.
Reply #82017-11-01
Das Umstecken auf eine andere Leitung ist wohl die direkteste Methode
Reply #92017-11-01
Da nun feststeht, dass das Problem am Kabel liegt, dann sollte man einfach ein anderes Kabel verwenden. Was sonst kann man tun?
Reply #102017-11-01
Wenn es vor Ort keinen Sender für die Wärmewiderstände gibt, ist eine Anschlussleitung von mindestens 3 Leitungen erforderlich, um die durch Kabelprobleme verursachten Fehler auszugleichen. Sowohl der Messort als auch die Einführtiefe können zu Unregelmäßigkeiten führen. Es wird empfohlen, zunächst den Widerstand in den PCS-Bereichen zu messen und anschließend schrittweise bis zum eigentlichen Messort vorzugehen, um herauszufinden, welche Faktoren für die Fehler verantwortlich sind – danach kann entsprechend korrigiert werden
Reply #112017-11-02
In ähnlichen Fällen, wenn die Entfernung groß ist, sollte man lieber auf einen Temperatursender ausweichen
Reply #122017-11-04
Die beste Methode zum Wechseln der Leitung: Wenn der Widerstand der Leitung konstant bleibt, reicht es aus, im Konfigurationsmenü 10 abzuziehen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.