Bei dem Neubauwerk in unserer Fabrik wurden eine Reihe von Durchflussventilen der Marke BANNA verwendet – es handelt sich dabei um Ventile mit digitaler Ausgangssignalfunktion. Im Einsatz stellte sich heraus, dass sobald die Sensorantenne mit Wasser in Berührung kommt – auch wenn kein Wasser fließt – sofort sowohl die gelbe als auch die grüne Lampe leuchten. Ist eine solche Empfindlichkeit normal? Kann dieser Potentiometer nur die Ausgabe des gelben Lichts regulieren?
Könnte es sein, dass die falsche Variante ausgewählt wurde – die für das Messen von Gasen geeignet ist? Oder die Null- und Vollskalierung noch einmal durchführen?
Ich habe zum ersten Mal mit einem Durchflussventil zu tun – muss dieses kalibriert werden?
Außerdem gibt es in der Anleitung einen Initialisierungsprozess, aber nachdem ich die Stromversorgung eingeschaltet habe, findet dieser Prozess nicht statt – ich weiß nicht warum
Es handelt sich um einen thermischen Durchflussschalter – er leuchtet, wenn Wasser vorhanden ist, und triggert dadurch eine Reaktion. Das ist völlig normal. In der Regel wird nach der Installation der Potentiometer entsprechend dem Durchfluss vor Ort justiert, um die Einstellungen vorzunehmen.
Das sieht aus wie ein thermischer Durchflussschalter. Nach der Montage wird der Durchfluss auf den gewünschten Wert eingestellt, anschließend wird der Potentiometer so justiert, dass der Schalter funktioniert. Die Lampe scheint den relativen Durchflusswert anzuzeigen