Die S7-200PID-Steuerung ist sehr stabil – warum zeigt der Ausgangswert gelegentlich plötzlich den Wert 32000 an?

2017-11-01View Original

Thread Content

Sehr geehrte Lehrer, ich habe kürzlich mit dem PID-Assistenten des S7-200 einen Regelkreis für die Steuerung des Durchflusses erstellt. Die Einstellungen der Proportional-Integral-Parameter sind ebenfalls stabil, doch gelegentlich erreicht die Ausgabe des Regelkreises plötzlich den maximalen Wert von 32.000, was zu Schwankungen im Regelkreis führt. Die Kurven, die über das PID-Debugging-Panel erzeugt wurden, sind wie folgt:
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297318&size=300x300&key=c4c5e56ba467dd31&nocache=yes&type=fixnone
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297319&size=300x300&key=8f0cc44e3148185d&nocache=yes&type=fixnone
Ich habe versucht, mit dem Assistenten erneut einen PID zu erstellen – doch es hat nicht funktioniert. Ich habe es mehrmals überprüft; AQW0 wird auch von keinem anderen Programm aufgerufen! Ich kann wirklich keinen Grund finden – bitte gibt mir jemand eine Anleitung! http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297321&size=300x300&key=3a0f8b204990e949&nocache=yes&type=fixnone
Reply #22017-11-02
Was passiert, wenn PID auf Manuell gestellt wird?
Reply #32017-11-02
Wie oben bereits gesagt, schalten Sie es auf manuell und prüfen Sie, ob die Ausgabe immer noch dieselbe ist; Sonst liegt ein Problem mit der PV-Eingabe vor; im Automatikmodus können Störungen bei der PV zu Veränderungen in der Ausgangskontrolle führen.
Reply #42017-11-03
Schauen Sie nach, ob es manchmal Signale von Unterbrechungen gibt.
Reply #52017-11-10
Nachdem ich auf manuell umgestellt habe, ist es sehr stabil – seitdem benutze ich nur noch den Manuellen Modus!
Reply #62017-11-10
Das Signal für eine unterbrochene Verbindung, von dem du sprichst, habe ich nicht verstanden! Ist das Signal plötzlich weg?
Reply #72017-11-20
Einige der AI-Module von Siemens verfügen über eine Funktion zur Erkennung von Unterbrechungen. Wenn die Verbindung zum AI-Signal schlecht ist oder das Gerät defekt ist, kann es zu kurzfristigen Unterbrechungen im Signal kommen. Dies wiederum kann die Eingänge für PV-Daten beeinträchtigen und somit zu abnormalen Ausgaben führen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.