SIS-Interlocks-Probleme bei Flüssigammon-Tanks

2017-11-02View Original

Thread Content

Wenn der Füllstand im Tank mit flüssigem Ammoniak zu hoch ist, schaltet die SIS-Sicherung die Notabschaltventile an der Einfüllstelle aus. Muss auch die Pumpen zur Zufuhr des Stoffes abgeschaltet werden? Die Zufuhrpumpe war ursprünglich mit dem DCS gekoppelt
Reply #22017-11-02
Das entscheidet nicht jemand anderes – es müssen die ursprünglichen Entwürfe sowie die Logikdiagramme als Grundlage herangezogen werden. Man kann sich nicht einfach auf Vermutungen oder Aussagen anderer verlassen. Im Normalfall ist das kein Problem, aber wenn etwas schiefgeht, ist man die alleinige Verantwortliche
Reply #32017-11-03
Wenn das Zufuhrventil geschlossen wird und dadurch im Pumpensystem Druck entsteht, muss die Pumpe durch eine Interlocksicherung abgestellt werden
Reply #42017-11-03
Die Signale, die in das SIS eintreten, müssen weiterhin einer HAZOP-Analyse sowie einer SIL-Bewertung unterzogen werden. Falls diese nicht vorhanden sind, sollten die Interlocksignale so weit wie möglich in das SIS geleitet werden.
Reply #52017-11-03
Das Entwurfsbüro erstellt Netzpläne. Wenn die Pumpe mit Frequenzumrichter gesteuert wird, ist es egal, ob sie läuft oder nicht.
Reply #62017-11-03
Ist die Zufuhrpumpe eine Zentrifugalpumpe oder eine Stoßpumpe? Die SIS-Schaltungen werden vom Entwurfsbüro entworfen. Wenn sie diese Schaltungen bereits entworfen haben, müssen wir sie einfach einbauen. Falls nicht, muss man einen Anfragebrief schicken, um das zu klären. Gemäß dem Produktionsprozess sollten alle Zufuhrventile geschlossen sein – es ist falsch, die Pumpe weiterhin laufen zu lassen, während die Ventile offen sind. Was ist SIS? Es handelt sich dabei um ein System, das bei Aktivierung alles stoppt, um das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren. Es wird empfohlen, das SIS mit dem Frequenzumrichter der Pumpe zu verbinden – dann kann das SIS den Drehzahlwert der Pumpe direkt auf 0 senken
Reply #72017-11-03
Wenn man schon eine SIS hat, dann sollte man sie nutzen – ein oder zwei Punkte mehr machen auch nichts aus
Reply #82017-11-03
Schauen Sie sich die Ergebnisse der HAZOP-Analyse an! Normalerweise wird die Pumpe abgestellt, sobald der Ventil geschlossen wird!
Reply #92017-11-10
Die Ventile schließen sich und die Pumpe wird abgestellt – dadurch entsteht kein Überdruck. Ammoniak verdampft leicht, was zu Leckagen führen kann. Meiner Meinung nach sollte die Pumpe automatisch abgestellt werden!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.