Frage: Eine Pumpe versorgt drei Tankanlagen mit Öl. Es soll erreicht werden, dass die Pumpe bei niedrigem Ölstand automatisch anspringt und bei hohem Ölstand automatisch abschaltet. Wie lässt sich das in der Steuerlogik umsetzen? Es muss berücksichtigt werden, dass das Pumpen bei einem hohen Füllstand im Tank automatisch gestoppt wird, dies darf jedoch die Betankung der anderen Tanks nicht beeinträchtigen.
Man muss einfach einen elektromagnetischen Schalventil an die Leitung zum Kraftstofftank anbringen, der mit dem Füllstand des Tanks verbunden ist.
An die drei Verbindungsleitungen werden Elektromagnetventile angebracht (auch Schalventile sind geeignet, solche mit Rückmeldung). An dem Behälter werden Höhenmessschalter angebracht – es handelt sich dabei um zwei Schalter für die unterschiedlichen Höhenstände. Steuerung der Öffnung und Schließung der Ventile. Anschließend wird eine Steuerungsschleife entworfen, bei der drei Rückkopplungen in Reihe geschaltet sind. Wenn die drei Ventile geschlossen sind, wird über den Zwischenrelais die Pumpe abgestellt
Die Rückmeldungen der drei Schaltventile sollten doch parallel geschaltet sein. Wenn eine (oder mehrere) Schaltventile geöffnet sind, aktiviert das Rückkopplungssignal über einen Zwischenrelais die Pumpe. Wenn alle drei Schaltventile geschlossen sind, wird sichergestellt, dass die Pumpe abgestellt wird.