Dieser Beitrag wurde zuletzt von cooldick am 3.11.2017 um 20:40 bearbeitet. Liebe Kollegen: Ich bin auf einen Durchflussmesser gestoßen. In der Bedienanleitung steht, dass es sich um einen Pulssignal-Ausgang handelt – mit offener Kathode und Transistorausgang (es gibt dazu eine Schaltplan). Ich frage mich, ob man bei Verbindung des Durchflussmessers mit einem Sicherheitsgerät einfach ein Sicherheitsgerät verwenden kann, dessen Eingang ein NAMUR-Schalter ist und dessen Ausgang ein Transistor ist. Der Ausgang des Sicherheitsgeräts soll anschließend mit dem Hochgeschwindigkeits-Pulzzähler des PLC verbunden werden. So etwas habe ich noch nie erlebt – normalerweise wird direkt ein Näherungsschalter verwendet. (Optisch isolierter offener Kollektorausgang, Stromversorgung 5 bis 30 VDC, maximale Ströme: 40 mA bei 30 VDC; der Ausgangsspannung sinkt auf 1,8 VDC bei 50 mA und auf 1,6 VDC bei 10 mA.) Vielen Dank für Ihre Antwort!
Welche Marke ist dieser Durchflussmesser? Nach dem Bild zu urteilen scheint die Frequenzausgabe des Durchflussmessers passiv zu sein. Kann die Pulsausgabe nicht direkt an eine Pulskarte angeschlossen werden?
Es handelt sich um UMFLO-Flussmesser für den Außenbereich, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Deshalb muss unbedingt eine Trennwand verwendet werden. Bei der Auswahl der Trennwand bin ich jedoch ratlos – es gibt nur Eingänge mit trockenen Kontakten oder Näherungsschaltern. Was soll man da machen? . . .
Dieser Beitrag wurde zuletzt von tiger2010 am 4.11.2017 um 07:22 bearbeitet. Bisher ist es nicht notwendig gewesen, Pulse/Frequenzen mit Hilfe von Trennvorrichtungen zu isolieren. Nach den Informationen von P+F und Nanjing Youbei handelt es sich bei der Isolierung von Pulswerten/Frequenzwerten sowie Schaltsignalen um zwei verschiedene Arten der Trennung von Eingangssignalen
Es ist nicht ganz klar – bei der Beladung in der Fabrik werden die Impulse direkt an den PLC angeschlossen, ohne dass es eine Trennvorrichtung gibt
{:2_36:} Ja, dieser Sensor benötigt weiterhin eine Stromversorgung über einen Sicherheitsvorhang. Andernfalls bleibt nur übrig, erst den Hersteller des Sensors zu befragen
Nun, schauen Sie sich diesen „Open Collector Pulse Input“-Anschluss in der rechten unteren Ecke des Bildes an – verfügt Ihr Durchflussmesser nicht über einen solchen Wandler? Das ist doch nicht so, dass der Benutzer selbst diesen Eingangsanschluss mitbringen muss, oder?
Der Hersteller des Stromversorgungssystems ist weder im rechten unteren Eck noch oben angegeben – man muss ihn selbst besorgen. Im rechten unteren Eck sollte sich vermutlich das Pulssammlungsmodul befinden
Ich erinnere mich, dass die Massenstrommessgeräte von Gaozhun einen Pulsausgang hatten, während die Emerson-Systeme direkt in das System angeschlossen wurden
Das ist möglich. Die Eingänge vom Typ NAMUR sind aktiv. Wenn eine Sicherungsschranke mit offener Kollektorausgangsverbindung verwendet wird, muss sichergestellt werden, dass die Eingänge auf der PLC-Seite ebenfalls aktiv sind. Zudem muss sichergestellt werden, dass das Ausgangsfrequenzbereich des Flussmessers innerhalb des Bereichs der Sicherungsschranke liegt. Nach der Installation muss außerdem überprüft werden, ob die von dem Flussmesser gesendeten Impulse von der Sicherungsschranke empfangen werden können – also, dass die Leitungen keinen Einfluss auf die Frequenzausgabe haben
Sie sollten auch die Frage der Signalanpassung berücksichtigen, wenn das Sicherheitsgitter Signale an die Hochgeschwindigkeits-Zählerkarten sendet. Beispielsweise beträgt die Spannung des NAMUR-Signals 8 VDC, während die Spannung vieler Zählerkarten bei 24 VDC liegt
Schauen Sie sich das Musterhandbuch des Herstellers an – der Sicherheitsgate für den mit MTL korrespondierenden Pulsstrom ist der MTL5532