Es handelt sich um einen Differenzdrucksensor. Aufgrund von Veränderungen im Prozess auf der Seite des negativen Drucks entsteht dort Dampf. Der Anschlussrohr für den negativen Druck ist ziemlich lang. Nach der Vorkühlung und Kondensation bildet sich im Anschlussrohr eine Flüssigkeitssäule, wodurch die Messungen ungenau werden. Dadurch wird die Flüssigkeitssäule abgeleitet, und der Pegel kehrt wieder auf das normale Niveau zurück. Ich würde gerne fragen: In einem solchen Fall – wie sollte man gemäß den Standards die Druckübertragungsrohre auf der Vakuumseite umgestalten? Danke~~
Ohne Kenntnis der genauen Eigenschaften des Mediums und der Rohrleitungen kann die Beheizung der Druckleitung dazu dienen, Kondensation zu verhindern, die zu ungenauen Messungen führen könnte. Falls das Medium es zulässt, kann man einfach ein Trennmedium verwenden.
Kondensatbehälter. . . . . . Kondensationsbehälter. .
Installation eines Kondensationsbehälters oder eines Gas-Flüssigkeits-Trenners
Im Gaszustand müssen zunächst horizontale, dünne Rohre verlegt werden. Die Rohre sollten möglichst weit voneinander entfernt sein – 3 bis 5 Meter sind in Ordnung. Zumindest muss es eine 90°-Biegung geben; es gibt keine Beschränkung bezüglich der Anzahl der Biegungen. Anschließend wird das horizontale, dünne Rohr mit einem Kondensationsbehälter mit einem Durchmesser von etwa 15 Zentimetern verbunden. Direkt über dem Kondensationsbehälter befindet sich ein Deckel, mit dem Wasser hinzugefügt werden kann. Direkt unter dem Kondensationsbehälter führt ein weiteres dünnes Rohr – Achtung: Dieses Rohr muss mit der Hochdruckseite des Differenzdruckmessers verbunden werden! Flüssigkeitsphase, horizontale Röhre mit dünnem Durchmesser, an das niedrigdruckseitige Ende des Differenzdruckmessers angeschlossen! Das wird als direkte Umkehrmessung bezeichnet: Der Differenzdruckmesser wird stets in Richtung des Drucks belastet. Je niedriger der Flüssigkeitsspiegel im Kessel ist, desto höher ist der Messwert des Differenzdruckmessers. Je höher der Flüssigkeitsspiegel im Kessel ist, desto niedriger ist der Messwert des Differenzdruckmessers. . An den Druckmessleitungen werden Stoppventile und Ähnliches weggelassen.
Ich stimme eher der Aussage von oben zu: Man kann auch einen Trennkessel am Punkt mit dem höchsten Unterdruck anbringen, und durch eine negative Migration lässt sich ebenfalls das gewünschte Ergebnis erzielen
Was sind Messeigenschaften? Was ist ein Medium? Was sind die Betriebsbedingungen? Es ist alles unklar!
Keine Druckleitung nötig, stattdessen Doppel-Flansche. . .
Wie wird bestimmt, ob sich das Gas in der Druckleitung des Thread-Erstellers verflüssigt und so eine Flüssigkeitssäule bildet?
Obwohl Sie nicht gesagt haben, ob es um die Messung des Flüssigkeitsstands oder des Differenzdrucks geht, ob es sich um die Gasphase oder die Flüssigkeitsphase handelt, gehe ich davon aus, dass es sich um einen Konstruktionsfehler handelt. Schließlich kann nicht jeder gut mit Messgeräten umgehen. In diesem Fall sollte der Transmitter über den beiden Druckanschlüssen platziert werden.