Die Messwerte des intelligenten Druckbasierten Höhenmessers, das in dem Tank zur Aufbewahrung der Natriumhypochlorit-Lösung installiert ist, weichen stets vom tatsächlichen Füllstand ab – sie sind höher als der tatsächliche Wert, und dieser Unterschied wird immer größer. Wie kann man dieses Problem lösen?
1. Whose „intelligenter Druck-basiierter Höhenübertragungssensor“ wurde gestohlen? 2. Welche Art von „intelligenter Druckbasierten Höhenmesssender“ hat welche äußere Struktur? Zeichnen Sie einen Entwurf für die Montage mit Bleistift, machen Sie ein Foto davon und senden Sie es hoch – damit alle es sich erst ansehen können. Nur so kann man eine gezielte Analyse durchführen. Andernfalls werden alle nur wild raten und falsche Schlüsse ziehen, was Sie nur verwirren wird {:3_51:}
Was im ersten Stock gesagt wurde, ist vernünftig. Wenn die Flüssigkeitsstandentwicklung eher stabil ansteigt, muss auch der Prozess überprüft werden – und zwar nicht nur die Messgeräte.
Ist das ein Kristall? Einfluss auf die Messung. Wessen es ist, ist nicht wichtig
Abgesehen von PVC – aus welchem Material bestehen dieser Speicher und die Rohrleitungen? Der Chlorgehalt beträgt 10%/12%.
Marke: Nissan Yokogawa und Nissan AZBIL
Typ: Intelligenter Druckbasierter Höhenmesssender mit Ein-Flansch-Anschluss und Dichtmembran
Montage: Am Boden des Lagerbehälters, in einer Höhe von etwa 20 cm über dem Boden.
Lagerbehälter: Offen, mit Verbindung zur Außenwelt (am Deckel befindet sich ein Abluftventil, das mit der Atmosphäre verbunden ist). An der Außenseite des Lagerbehälters befindet sich nur eine Dosierpumpe, die das Mittel zum Einsatzort bringt. Das Material wird von externen Lieferanten per Tanklaster zugeführt (alle 3 Tage einmal).
Material: Natriumhypochlorit, relative Dichte im Vergleich zu Wasser: 1,1
1. Oh. . . . Sagt: Die Anzeige dieses japanischen Geräts ist Mist. 2. Die Dichte der Lösung bleibt im Grunde konstant – auch wenn bei verschiedenen Chargen des Herstellers leichte Unterschiede in der Konzentration auftreten können. Im schlimmsten Fall sollten die Schwankungen der Löschdichte jedoch nicht mehr als ±2,5% betragen. 3. Die „Messwerte“ werden immer größer im Vergleich zu den tatsächlichen Werten. 4. Verdammt, was ist nur los mit diesem kleinen japanischen Gerät? Man geht davon aus, dass es sich um eine Störung handelt, die durch unruhige Bedingungen verursacht wird. Diese Störung kann unterschiedlich stark sein. Man unterscheidet dabei zwischen einer Nullverschiebung und einer Verschiebung bei voller Empfindlichkeit. Bei der Nullverschiebung kann man diese durch Kalibrierung oder Anpassung korrigieren. Bei der Verschiebung bei voller Empfindlichkeit kann man zunächst einen bekannten Flüssigkeitsstand festlegen, den entsprechenden Druckwert messen und so die tatsächliche Beziehung herausfinden. Anschließend kann man auf dieser Grundlage den Messbereich neu berechnen und die Werte erneut einstellen. Achtung: Bevor man die Überanpassung korrigiert, muss zunächst die Nullanpassung vorgenommen werden. Die Zeitabhängige Abweichung ist eine Eigenschaft des Instruments selbst. Das bedeutet, dass alle Korrekturmaßnahmen nur vorübergehend Wirkung zeigen – sie können die Abweichungen nicht dauerhaft beseitigen. Wenn die zeitabhängige Abweichung des Instruments zu stark ist, dann bleibt dem Besitzer nichts anderes übrig, als die japanischen Bastarde zu besiegen {:3_51:}
7. Außerdem: Wenn das Gerät ständig in eine bestimmte Richtung abweicht – also wenn die Messwerte ständig zunehmen oder abnehmen – dann ist es möglich, dass an irgendeinem Teil des Geräts ein kleiner Leck vorliegt, durch den Öl entweicht. In diesem Fall kann das Gerät nicht lange funktionieren; es wird schließlich völlig außer Betrieb geraten. . . Ein Mikroleck ist mit bloßem Auge in der Regel nicht erkennbar; es ist notwendig, das Messgerät auf eine Druckprüfstation zu stellen und über einen längeren Zeitraum bei konstantem Druck zu messen, um es festzustellen.
Bruder, Wissenschaft und Technologie kennen keine Grenzen. Japan ist derzeit tatsächlich in Bezug auf Messgeräte uns überlegen. Die Japaner sind verhasst, aber man muss Wissenschaft und Technologie respektieren. ……Vorwort: Beide Tabellen wurden erneuert. Die Probleme mit den alten Tabellen bestehen weiterhin – auch nach dem Austausch gegen zwei neue Tabellen. Meine Vermutung ist, dass es an den Anwendungsbedingungen liegt und nicht am Gerät selbst. Natriumhypochlorit erzeugt leicht Gase – vermutlich hängt das mit den Eigenschaften des Materials zusammen.
Ich denke, es handelt sich um Abweichungen, die durch Veränderungen im Messsystem und im Medium entstehen. Könnten Sie mir die neuesten Daten zukommen lassen, einschließlich der Veränderungen des Füllstands, der Temperatur sowie der Zusammensetzung der Gase im Tank?
1. Oh~~~~ Ich persönlich finde es schön, höflich zu sein – das ist doch nicht „verhasst“. Im Gegenteil: Man liegt sogar weltweit in Führung, was das Essen von Dung angeht~~~ {:3_51:}
2. Zu den beiden Uhren, die du ausgetauscht hast – wem gehören die eigentlich? Könnte es sein, dass deine drei Uhren alle voller Ratten sind? 3. Du „vermutest“, dass bei der Zersetzung von Natriochlorit Gase entstehen. Dann sag mir doch: Welche Auswirkungen haben diese entstandenen Gase auf die „Eigenschaften des Stoffes“? Hat es die „Anwendungsbedingungen“ des Instruments geändert? 4. Nur wer die Kausalbeziehungen erklären kann, zeigt wirklich Respekt vor Wissenschaft und Technologie, oder? .
Wurden die Bestandteile der Lösung überprüft? Wenn sich die Zusammensetzung der Lösung zu stark ändert, kann das die Anzeige des Flüssigkeitsstands beeinträchtigen – insbesondere bei Produkten kleiner Hersteller.
Wüsste ich das, bräuchte ich dann um Hilfe zu bitten? Der Verdacht richtet sich auf die Materialien, da es mehrere Tanks für Arzneimittel gibt – nur bei dem Tank für Natriumhypochlorit tritt dieses Problem auf, bei den anderen Tanks für Arzneimittel gibt es keine Probleme. Ich nenne Sie gerne „Bruder“. Seien Sie nicht arrogant – wir alle hassen die Japaner. Doch in Bereichen, in denen andere Völker uns überlegen sind, müssen wir bescheiden lernen. Wenn wir in technischer Hinsicht den Japanern überlegen sind, werden wir natürlich keine japanischen Produkte mehr verwenden.
Das Unternehmen hat strenge Sicherheitsrichtlinien, daher kann ich keine Diagramme mit den Daten senden. Ich kann nur per Handy antworten. Temperaturänderungen: In unserer Gegend schwanken die Temperaturen derzeit zwischen 10 und 17 Grad. Sich ändernde Flüssigkeitsebene: Die tatsächliche Flüssigkeitsebene des Medikaments im Lagerbehälter ist in den letzten 7 Tagen von 55 % auf 40 % gesunken. Daten des Transmitters: Von 50 % auf 45 %. Das bedeutet, dass die Abweichung zwischen den Messwerten und der tatsächlichen Flüssigkeitsebene von 5 % auf 10 % gestiegen ist. Inhalt des Behälters: Natriumhypochloritlösung mit einer relativen Dichte von 1,1. Der Stoff kann Gase erzeugen; doch am oberen Teil des Behälters gibt es einen Austritt für Gase, der mit der Atmosphäre verbunden ist.
Wenn die Abweichung groß ist, dann nimmt man es auseinander, um es zu überprüfen. Schließen Sie die Wurzelventile, nehmen Sie ein paar Schrauben ab, leeren Sie den Behälter mit Luft und prüfen Sie, ob die Anzeigen auf 0 zurückkehren. Markieren Sie den Punkt 0 und setzen Sie es dann wieder ein. Oder man kann es ganz zurücknehmen und erneut drücken, um die Linearität des Messbereichs zu überprüfen. Wenn es oft driftet, dann wechsle einfach die Uhr.
1. Gräben! ~~~~~~ Ich trete dir auf die Nase, schlage dir ins Gesicht – anstatt dir ins Gesicht zu schlagen, gebe ich dir einfach ein paar kräftige Tritte gegen die Beine. Auch wenn du den Dung der japanischen Hunde isst, wirst du trotzdem glauben, dass es sich um guten Dung handelt, der sogar lecker ist. Dein Mund ist einfach zu billig, um den guten Geschmack zu erkennen! {:3_51:} 2. Wenn der Flüssigkeitsspiegel von 55 % auf 40 % sinkt, sinkt der entsprechende Druckunterschied von 50 % auf 45 %. Falls die Messgeräte nicht abweichen, dann gilt die Beziehung zwischen Druckunterschied und Flüssigkeitsspiegel nur dann weiterhin, wenn die Dichte der Flüssigkeit um das Dreifache abnimmt – also wenn der Dichtewert auf 1,1 ÷ 3 = 0,36666 fällt! 3. Solche einfachen Rechenaufgaben – kannst du die etwa nicht lösen, du Junge? Kannst du denn nicht erkennen, wo das Problem liegt? Oder ist deine Fabrik etwa so toll, dass sie in der Lage ist, die Dichte der Flüssigkeit auf 0,366 zu senken?! 4. Du hast meinen Bruder wütend gemacht – er hat gerade das Roujiamo weggeworfen. :lol Wenn du darüber nachdenkst, dann bist du wirklich ein Idiot. Du kannst die Situation nicht richtig einschätzen. Mein Bruder ist jetzt wieder nicht mehr wütend. Aus Fehlern lernt man. Ich wünsche dir, dass du in Natriumhypochlorit tauchst, dich darin waschst und so desinfizierst. Gagaga :P
Natriumhypochlorit zerfällt sehr leicht und reagiert außerdem leicht mit CO2. Durch diese Reaktion ändert sich die Dichte der Flüssigkeit – natürlich ändern sich dadurch auch die Messwerte. In eurem Fall kann die Flüssigkeitshöhe auf keinen Fall mit Druckmessverfahren ermittelt werden – entweder mit Radar oder mit magnetischen Umschaltventilen.