Thread Content
Bei Sicherheitsinspektionen in anderen Unternehmen wurde festgestellt, dass an mehreren Eingängen der explosionsgeschützten Verteilerkästen das explosionsgeschützte Dichtmaterial veraltet und abgefallen war. Es wurden Maßnahmen zur Behebung vorgeschlagen, doch im Büro konnten die entsprechenden Standards und Vorschriften nicht gefunden werden. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand dabei helfen könnte!
Technische Parameter – Bearbeiten: Dichtigkeit: Unter Anwendung eines Wasserdrucks von 50 KPa muss für eine Minute kein Tropfen fließen und es darf keine Verschiebungen auftreten. Explosionsgeschützt: Bei Tests mit einer 32-%-Mischung aus Argon als Übertragungsmedium kam es nicht zu einer Explosion. Dielektrische Festigkeit: Das Probenstück wurde zu einem 2,5 mm dicken Prüfkörper geformt; bei einer Wechselspannung von 4 KV brach es nach 1 Minute nicht zusammen. Brandhemmung: Wenn die Gipsmasse mit offener Flamme entzündet wird, brennt sie sehr langsam. Ölbeständigkeit: Nach einem Monat im Kontakt mit Öl der Sorte 68 bleibt es nicht flüssig und verformt sich auch nicht. Farbe: Dunkel schwarz und glänzend.
Das explosionsgeschützte Dichtmassiv wird aus verschiedenen in Deutschland importierten Polymeren, Zusatzstoffen sowie Weichmachern hergestellt – und zwar nach einem speziellen Herstellungsverfahren. Es handelt sich dabei um eine dunkel schwarze, lösemittelfreie (geruchlose), umweltfreundliche Substanz, die keine Schäden für den Menschen verursacht. Zudem hat sie eine unregelmäßige Form. Es wird weit verbreitet in Bereichen wie Verteidigung, Ölindustrie, Chemieindustrie, Tankstellen, Umspannstationen, Lagerhäusern mit Explosionsgefahr sowie in anderen Orten mit explosionsgefährlichen Bedingungen eingesetzt – als explosionsgeschützende Isolierdichtung für Röhren oder Kabelverlegungsanlagen. Kann zur Umhüllung von Leitungen, Verbindern, Kabeln, Rohren, Erdungsleitungen usw. verwendet werden, um Brände zu verhindern.
Farbe: Dunkel schwarz und glänzend; weist eine bessere Stoßfestigkeit auf als andere grau-weiße explosionsgeschützten Klebstoffe und kann die Schockwellen einer Explosion besser absorbieren. Leistung: Hat eine gewisse Brandhemmung und Ölbeständigkeit. Starke Haftfähigkeit, stoßdämpfend und schützt die Ausrüstung. Spezifisches Gewicht: Das Spezifische Gewicht des Klebers ist hoch, wodurch im Vergleich zu anderen explosionsgeschützten Klebern bei derselben Baustelle mehr Material eingespart werden kann. Qualität: Geschmacksneutral, ungiftig, umweltfreundlich – ermöglicht es den Kunden, es beruhigt zu verwenden.
Unsere Einheit verwendet auch dieses explosionsgeschützte Dichtmaterial.
Es ist gut, dass man es nicht finden konnte, denn eine solche Verwendung ist überhaupt nicht erlaubt.
Ich verstehe es nicht. . . Ist es Lehm, der keine Explosionsschutzeigenschaften hat?
In den Vorschriften für explosionsgeschützte Anlagen enthält das Entzündungsschutzsystem Dichtringe und Füllstoffe – es werden keine Zementmassen verwendet.
Ich denke, Dämmmasse kann nur vor Regen schützen – höchstens verhindert sie, dass explosive Gase in die Leitungsschächte oder Verbindungsboxen gelangen. Bei einem tatsächlichen Inneren Explosions wird sie auf keinen Fall eine Ausbreitung der Energie verhindern können.
Kälteresistenz: -50°C, Formbarkeit; 5-10mm