Thread Content
Können herkömmliche Motoren mit einer Frequenzumrichtersteuerung gesteuert werden, oder kann ein Frequenzumrichter nur Motoren steuern, die bereits über eine solche Steuerung verfügen? Ich habe eine Roots-Pumpe – es scheint, dass der Antrieb kein variabler Frequenzantrieb ist. Kann man mit dem Kauf eines Frequenzumwandlers eine variable Steuerung erreichen?
Das ist nicht möglich – das ist schlecht für den Motor. Auf Dauer kann das die Isolierfähigkeit beeinträchtigen
In den letzten Jahren waren die Motoren, die im Inland mit Frequenzumrichtern verwendet wurden, größtenteils gewöhnliche Motoren.
Start mit Frequenzumwandlung oder Steuerung mit Frequenzumwandlung?
Start und Steuerung des Frequenzumwandlers sind integriert.
Es handelt sich um ein integriertes System – doch in der Regel werden gewöhnliche Motoren zur Frequenzumwandlung beim Starten verwendet. Eine häufige Steuerung der Drehzahl durch Frequenzumwandlung findet nicht statt
Wenn inländische Unternehmen ihre Motoren auf frequenzgeregelte Steuerung umrüsten, verwenden sie weiterhin die ursprünglichen herkömmlichen Motoren. Die Praxis hat gezeigt, dass es keinerlei Probleme bei der Drehzahlregelung gibt – vorausgesetzt natürlich, die maximale Frequenz liegt unter 50 Hz.
Herkömmliche Motoren können mit Frequenzumrichter gesteuert werden
Es gibt kein Problem, 50 Hz auf 40 zu ändern. Wurde schon einmal ein noch niedrigerer Wert wie 20 Hz verwendet?
20 Hz ist auch in Ordnung – entscheidend ist, dass die Frequenz entsprechend den Anforderungen des Systems angepasst wird, um eine effektive Steuerung des Systems zu gewährleisten
Es kann verwendet werden, es gibt jedoch eine Einschränkung: Die Frequenz sollte in der Regel nicht unter 20 Hz liegen, da sonst erhebliche Kühlprobleme auftreten können. Wenn die Belastung jedoch gering ist und es keine starken Wärmeproduktionen gibt, spielt die Frequenz keine Rolle. Die Hitzeentwicklung des Motors hängt von dessen Klasse ab – je niedriger die Klasse, desto besser
Herkömmliche Wechselstrommotoren können auch mit geringer Frequenzanpassung betrieben werden, d.h. die Frequenz kann zwischen 30 und 50 Hz eingestellt werden. Zu niedrige Frequenzen beeinträchtigen die Isolierleistung des Motors – was gefährlich sein kann.
Herkömmliche Wechselstrommotoren können auch mit geringer Frequenzanpassung betrieben werden, d.h. die Frequenz kann zwischen 30 und 50 Hz eingestellt werden. Zu niedrige Frequenzen beeinträchtigen die Isolierleistung des Motors – was gefährlich sein kann.
Übliche Wechselstromasynchronmotoren eignen sich.
Das ist überhaupt kein Problem. Es sollte beachtet werden, dass man versuchen sollte, den Motor nicht bei niedrigen Frequenzen zu betreiben, da Gleichstrommotoren über eigene Kühlventilatoren verfügen, während herkömmliche Motoren auf die Drehzahl angewiesen sind.
Vielen Dank, ich würde gerne fragen: Wenn eine Frequenzumrichtersteuerung verwendet wird, wie wird dann die Leistung berechnet?
Das ist möglich – solange Ihre Geschwindigkeit die ursprüngliche Geschwindigkeit nicht überschreitet, kann man die Geschwindigkeit einfach senken. Wir verwenden bei unseren Dutzenden von Geräten genau diese Methode – es gibt dabei keinerlei Probleme
Dieses Problem ist ziemlich schwierig – man muss einfach abwarten, bis die Fachleute für Motorendesign eine Lösung finden
Ein Betrieb bei etwa 50 Hz ist völlig in Ordnung. Wenn der Motor jedoch über einen längeren Zeitraum mit niedriger Drehzahl arbeitet, muss man auf die Kühlung des Motors achten. Üblicherweise wird dazu eine externe Lüftung verwendet, damit der Motor bei einer konstanten Geschwindigkeit von 50 Hz arbeiten kann.