Bitte sehen Sie sich das obige Bild an. Die in dem Bild dargestellte Anwendung ist ein Programm zur Erfassung der Stromstärke. Die konkreten Fragen lauten: 1. Es ist unklar, was es bedeutet, das eingegebene Signal (LD14) durch 32000 zu teilen 2. Was bedeutet Geschäft (LD18) multipliziert mit Messbereich (LD2)? (Sind diese beiden Schritte eine Umrechnung in die Mengeneinheiten?) 3. Das Problematischste ist: Was bedeutet es, den nächsten Wert mit der Skala (LD2) zu teilen? 4. Was bedeutet der letzte Schritt, bei dem das Produkt aus Schritt 2 (LD22) vom Quotienten aus Schritt 3 (LD26) abgezogen wird? Ich hoffe, dass Ingenieure, die mit PLC-Programmen vertraut sind, mir helfen können, meine Fragen zu beantworten. Vielen Dank an alle im Voraus!
Reply #22017-11-08
Nach der Umwandlung des Signals durch das PLC entsteht ein internes Wert. 32000 ist der maximale Wert dieses internen Wertes – das entspricht dem Messbereich. Auch die tatsächlichen Messwerte des Instruments müssen schließlich in Daten im Bereich 4–20 mA umgewandelt werden. 32000 entspricht dabei 20 mA; der Messbereich liegt also zwischen 20 mA und 32000
Reply #32017-11-08
Das weiß ich genau – es geht hauptsächlich um den dritten Punkt. Warum wird der Messbereich durch 4 geteilt? Danke für die Klärung
Reply #42017-11-08
Im S7200 entspricht 4MA 6400 und 20MA 32000. In der Standardkonfiguration müssen die oberen und unteren Grenzen des Messbereichs festgelegt werden, d.h., es sind zwei LD-Registervariablen erforderlich. Hier haben Sie nur einen – vielleicht geht er davon aus, dass der untere Wert des Messbereichs immer 0 ist. Handelt es sich bei dieser Stromstärke um einen Kommunikationspunkt oder um einen AIW-Hardpoint?
Reply #52017-11-08
Was ist die Art des Signals? Schreiben Sie den Programmcode in Form einer mathematischen Gleichung und schauen Sie dann nach.
Reply #62017-11-09
Ist das die Vergrößerungskraft des Transformators? Ich glaube, das kann es nicht sein
Reply #72017-11-09
Der Stromwandler überträgt den Strom der Sekundärspule; ohne Multiplikationsfaktor lässt sich der Strom der Primärspule nicht ermitteln. Warum in Abschnitt vier abgezogen wird, ist unklar. Wenn Sie sagen könnten, um welches Gerät es sich bei der Strommessung handelt…
Reply #82017-11-09
Wasserpumpe der Staubentfernungsausrüstung, normale Motorstromstärke
Reply #92017-11-12
Macht doch weiter und erzählt noch etwas, danke an alle
Reply #102017-11-20
Schauen Sie sich die detaillierten Anweisungen zu den zu verarbeitenden Signalen an. Im Wesentlichen werden die von der PLC erfassten analogen Werte durch eine Ganzzahl dargestellt; es ist daher eine Umrechnung in geeignete Einheiten notwendig. Der Prozess dieser Umrechnung besteht darin, den tatsächlichen Messwert wiederherzustellen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.