Rosemount-Vortexstrommessgerät

2017-11-09View Original

Thread Content

Nach dem Öffnen der Ventile kam es zu keiner Reaktion, der Durchfluss änderte sich nicht. Nach dem Schließen der Ventile bleibt noch ein Zehntel des Durchflusses übrig.
Reply #22017-11-09
Nach Bestätigung, dass die Ventile geschlossen sind, wird der Nullpunkt erneut kalibriert. Überprüfen Sie, ob die Rohre vibrieren.
Reply #32017-11-09
1. Nehmen Sie den Durchflussmesser ab und legen Sie ihn auf den Boden, um zu prüfen, ob er auf Null zurückgeht, sowie ob am Wirbel erzeugenden Element etwas hängen bleibt. 2 Die Parameter müssen richtig eingestellt sein, sonst wird die Durchsatzanzeige fehlerhaft sein. 3 Die Installation vor Ort ist ziemlich unordentlich – die Steuerung der Geräte muss verbessert werden.
Reply #42017-11-09
Beim Demontieren ist es null. Mein Medium ist Sauerstoff
Reply #52017-11-09
Niedrigpassfilterung, oder Abschneiden von geringem Durchfluss
Reply #62017-11-09
Auch nach Schließen der Ventile gibt es Anzeichen, die auf Vibrationen hindeuten. Wenn das Durchflussvolumen bei geöffnetem Ventil unverändert bleibt, liegt das vermutlich an einer falschen Einstellung – man sollte sich die Anleitung genau ansehen.
Reply #72017-11-11
Installationsprobleme, der Durchflussmesser ist nicht fest befestigt, Fehler durch Vibrationen.
Reply #82017-11-12
Die Vortex-Strömungsmesser von Rosemount benötigen keine Kalibrierung des Nullpunkts.
Reply #92017-11-12
Der Nullpunkt der Vortex-Struktur wird entfernt, nicht kalibriert. Nur Massenstrommesser müssen kalibriert werden
Reply #102017-11-16
Vortex-Strömungsmesser gehen selten kaputt, aber wenn sie es tun, sind sie schwer zu reparieren. Für traditionelle Instandsetzer von Messgeräten im Inland ist es oft schwierig, mit Fehlern bei Vortex-Strömungsmessern umzugehen.
Reply #112017-11-17
Eine Vibration mit kleinem Rohrdurchmesser ist sehr wahrscheinlich; die Montagestelle ist vermutlich nicht ideal.
Reply #122017-11-17
Die Kalibrierung von Durchflussmessgeräten ist eine sehr komplexe Aufgabe, die die Zusammenarbeit der Produktionsabteilung und der Lager- und Transportabteilung erfordert
Reply #132017-11-17
Erfüllen die geraden Abschnitte vorne und hinten nicht die Anforderungen?
Reply #142017-11-17
Seltsam. Es gibt immer wieder etwas Neues.
Reply #152017-11-20
Die Tabelle von 2010 – es ist ganz normal, wenn sie kaputt ist. Überprüfen, ob es zu inneren Leckagen kommt, ob die Einstellungen korrekt sind und ob die Installation ordnungsgemäß und konform durchgeführt wurde
Reply #162017-11-22
Dieser kann den Nullpunkt nicht kalibrieren, es gibt einen Ausschaltmechanismus bei geringem Durchfluss
Reply #172017-11-22
Ist die seitliche Vibration zu stark? Wie hoch ist der Durchfluss bei normaler Verwendung?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.