Thread Content
Wie wird die Nullspanne eingestellt, und in welchen Fällen ist eine Einstellung notwendig?
Auf dem ersten Bild gibt es unter dem weißen Punkt auf der linken Seite einen Potentiometer, mit dem die Skala eingestellt wird. Auf der rechten Seite kann die Einstellung auf 0 gesetzt werden – allerdings sollte diese Einstellung auf die damalige Raumtemperatur abgestimmt werden. Der weiße Punkt besteht aus Silikon; er kann einfach entfernt werden. Nach der Einstellung wird alles wieder verschlossen
0 mV entspricht Raumtemperatur; man benötigt einen Millivoltgenerator, um den Messbereich einstellen zu können
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Pandora am 13.11.2017 um 13:43 bearbeitet. Sieht man den weißen Kleber? Es sind einfach zwei Potentiometer. Es handelt sich um eine Skala zur Nulljustierung – man kann sie selbst kaum einstellen. Es gibt keine Überprüfungsgeräte. Wenn Sie ein Gerät haben, mit dem Millivolt-Signale eingegeben werden können – und zwar mit hoher Genauigkeit (auf dem Skalenzifferblatt werden drei Nachkommastellen angezeigt). Die Standardtabelle muss mindestens vier Stellen nach dem Komma haben). Man kann es anhand der Skala überprüfen.
Liebe Leute, ich habe jetzt eine neue Thermoelemente-Kombination eingebaut. Nach dem Einbau lag die Temperatur bei etwa 180 °C, doch in Wirklichkeit beträgt sie nur etwa 40 °C. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Problem im Transmittermodul liegt. Ich möchte gerne wissen, ob ich das Problem beheben kann!
Am Transmitter befinden sich Einstellpotentiometer für den Nullpunkt und das Messbereich. Die Einstellungen müssen gemäß den Anforderungen der Norm JJF 1183-2007 „Vorschriften für die Kalibrierung von Temperaturtransmittern“ vorgenommen werden.
Das ist ein fester Messbereich, den der Benutzer nicht anpassen kann. Ich bin auch schon auf dieses Problem gestoßen, wodurch der Hersteller letztendlich den Messbereich austauschen musste.
Die angezeigte Temperatur ist ungenau. Sie müssen außerdem überprüfen, ob die Einstellungen des Anzeigegeräts oder des DCS mit dem Bereich der Temperaturvariablen übereinstimmen. Wenn das nicht der Fall ist, sind die angezeigten Werte sicherlich falsch.
Die Einstellung und Anpassung des Nullbereichs sind zwei verschiedene Begriffe – man sollte sie nicht verwechseln.
0 mV entspricht Raumtemperatur; man benötigt einen Millivoltgenerator, um den Messbereich einstellen zu können
Frage: Ich verstehe nicht, warum 0 mV der Raumtemperatur entspricht
475, die Eingabe über den Handcontroller reicht schon aus
Wenn möglich, können Sie es mir schicken – dann zeige ich es Ihnen. Unsere Firma produziert seit über 40 Jahren solche Geräte zur Messung von Temperatur, Druck, Flüssigkeitsstand und Lagerstand. Wir können das Problem lösen. Sie können gerne per QQ mit uns in Verbindung treten: 452181148