Doppel-Flansch-Spiegel zur Messung des Füllstands – auch bei leerem Behälter gibt es einen Anzeigewert

2017-11-13View Original

Thread Content

Hilfe: Es gibt einen Doppel-Flansch-Sender zur Messung des Flüssigkeitsstands. Der Abstand zwischen den oberen und unteren Flanschen beträgt 6,6 m. Im Behälter befindet sich kein Messmedium, es ist jedoch Stickstoff mit einem Druck von etwa 6 MPa vorhanden. Vor der Nutzung wird eine Nullpunktabstimmung vorgenommen. Der Ablauf ist wie folgt: Die Ventile auf beiden Seiten werden geschlossen, um einen Luftstrom zum Durchspülen zu ermöglichen. Anschließend wird mithilfe eines Handgeräts die Nullpunktabstimmung durchgeführt. Nachdem die Ventile wieder geöffnet wurden, zeigte der Doppel-Flansch-Transmitter einen Druckwert von 5 kPa an. Bei geschlossenem Ventil liegt der Anzeigewert des Doppel-Flansch-Senders weiterhin bei 0. Das zeigt, dass mit dem Sender keine Störung vorliegt. Dieses Phänomen tritt bei beiden Flansch-Sendern im selben Gerät auf. Frage: Unter normalen Bedingungen beträgt der Betriebsdruck im Behälter 6 MPa. Bei gleichem Druck nach oben und unten sollte das Messgerät 0 anzeigen. Warum gibt es dann einen Druck von 5 kPa? Hat Stickstoff selbst eine Schwerkraft? Wird der Druck des Gases selbst nicht berücksichtigt?
Reply #22017-11-13
Die Genauigkeit Ihrer Tabelle ist bereits ziemlich gut. Ich habe gerade ausgerechnet, dass der Druckabfall unter diesen Bedingungen aufgrund des Gewichts des Stickstoffs etwa 4,85 KPa beträgt. Ich hoffe, ich kann dir helfen
Reply #32017-11-13
Vielen Dank. Könnten Sie mir bitte die Berechnungsmethode erklären?
Reply #42017-11-13
Der Hochdrucktest mit leeren Behältern hat tatsächlich Auswirkungen auf die Messung des Flüssigkeitsspiegels, aber deine Daten stimmen für mich nicht überein. 6,6 Meter Flanschabstand, 9,8 Erdbeschleunigung, erzeugt einen Druckunterschied von etwa 5 kPa – handelt es sich bei dem Gas um Stickstoff bei niedriger Temperatur?
Reply #52017-11-13
Um mit Ihren Daten übereinzustimmen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Druck von 6 MPa, Temperatur von 0 Grad bei Stickstoff – in diesem Fall beträgt die Dichte des Stickstoffs 76 kg/m3. damit es in etwa mit Ihren 5 kPa-Werten übereinstimmt. 76x9,8x6,6=4915Pa. Ist der Stickstoff vor Ort bei 0 Grad?
Reply #62017-11-13
Da es sich um leere Behälter handelt, warum dann eine Ventiljustierung vornehmen? Man kann die Einstellung doch direkt bei einem Druck von 6 MPa vornehmen. Stickstoff mit einem Druck von 6 MPa – auch der Druck im Betriebszustand liegt in etwa auf diesem Niveau. Die Justierung der Geräte sollte am besten unter Betriebsbedingungen erfolgen; daher ist es nicht notwendig, sie abzuschalten.
Reply #72017-11-14
Auch wir haben dieses Problem erst vor Kurzem entdeckt. Messung des Flüssigkeitsspiegels unter hohem statischem Druck in geschlossenen Behältern – der hohe Druck im oberen Bereich kann die Messung des Flüssigkeitsspiegels beeinflussen. Daher muss bei der Skalierung gewartet werden, bis der statische Druck stabil ist, bevor mit der Skalierung begonnen wird. Zudem muss das Gas in der oberen Schicht berücksichtigt werden; dieses Gas gilt als Medium in der oberen Schicht und es werden Methoden zur Messung des Grenzniveaus verwendet, um die Skalierung zu berechnen.
Reply #82017-11-14
Konfigurationssoftware für Mehrparameter-Differenzdruck-Flussmessgeräte
Reply #92017-11-14
Kann man es nicht herunterladen? Gibt es einen Ort, an dem man es herunterladen kann?
Reply #102017-11-14
Öffnen Sie den Absperrhahn und schließen Sie anschließend den Spülhahn, um zu sehen, was passiert.
Reply #112017-11-14
Das Konfigurationsprogramm für die Mehrparameter-Flussmessgeräte von Rosemount ist nicht herunterladbar – es ist kostenpflichtig.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.