Beziehung zwischen der Bauart des oberen Ventildeckels und der Betriebstemperatur bei Steuerventilen

2017-11-13View Original

Thread Content

1. Bei welcher Betriebstemperatur sollte bei der Auswahl einer Ausdehnungsventil mit Kühllamellen auf diese zurückgegriffen werden? 2. Hat die Art der Ventilabdeckung etwas mit dem Material des Füllstoffs zu tun?
Reply #22017-11-20
1. Bei Temperaturen im Bereich von -45 °C bis -17 °C oder über 230 °C wird eine Abkühlkörper-Ventilhaube verwendet; bei Temperaturen von -196 °C bis -45 °C wird eine verlängerte Variante verwendet; 2. Die Wahl der Ventildeckelform sowie des Füllstoffmaterials hängt von der Temperatur ab

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.