bg9.png Die Fragen für diese Ausgabe lauten wie folgt: (Lückentextfragen) Gemäß den Vorschriften für die Planung von Prozesssteuerungen darf bei der Messung eines stabilen Drucks der maximale Betriebsdruck nicht mehr als ( ) des Messbereichsüberschreiten. Bei der Messung eines pulsierenden Drucks darf der maximale Betriebsdruck nicht mehr als ( ) des Messbereichsüberschreiten. Die Antworten auf diese Fragen werden am 16. November 2017 veröffentlicht.———————————————————————————————————————————————————————Antworten auf die vorherige Ausgabe: 1. (Mehrfachauswahlfrage) Der Reaktionszeit eines Flanschsenders ist länger als bei herkömmlichen Sendern. Um die Reaktionszeit des Flanschsenders zu verkürzen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden: A. Der Kapillarröhrendurchmesser sollte so klein wie möglich sein. B. Der Kapillarröhrendurchmesser sollte etwas größer sein. C. Der Kapillarröhrendurchmesser sollte so klein wie möglich sein. D. Der Kapillarröhrendurchmesser sollte etwas größer sein. 2. (Mehrfachauswahlfrage) Steuerventile mit einziger Sitzfläche eignen sich am besten für folgende Anwendungen: A. Wenn eine geringe Leckmenge erforderlich ist. B. Bei geringen Druckunterschieden. C. Bei großen Druckunterschieden. D. Bei sehr großen Rohrdurchmessern. Antwort 1: AC. Antwort 2: AB. Inhalt, der in diesem Beitrag versteckt ist:——————————————————————————————————————————————————————(Bei dieser Aktion werden die Punkte verdoppelt.) Bewertungskriterien: Falsche Antworten bringen 2 Punkte ein. Unvollständige Antworten bringen 3–8 Punkte ein. Richtige Antworten bringen 10 Punkte ein. Richtige Antworten zusammen mit ausführlichen Erklärungen bringen 12–15 Punkte ein. Bitte bewerten Sie gemäß diesen Kriterien. Hinweis: Wenn nach der Beantwortung Bearbeitungsprotokolle vorliegen, wird nur dem Beteiligten 1 Punkt an Reichtum vergeben. Die Frist zur Beantwortung ist bis zum nächsten Frageblatt. Bei richtiger Antwort innerhalb von zwei Fristen werden 2 Punkte vergeben; bei falscher Antwort oder wenn die Frist überschritten wird, werden keine Punkte vergeben. Jeder wiederholte böswillige Beitrag kostet 2 Reichtumspunkte – es gibt keine Obergrenze. Reine Zahlen, reine Emoticons sowie zufällig eingegebene Buchstaben, die nichts mit der Antwort zu tun haben, gelten alle als böswillige Beiträge. Nach drei Warnungen beginnt die Abzüge
Bei der Messung des stabilen Drucks sollte der maximale Betriebsdruck 2/3 des oberen Messbereichs nicht überschreiten; Bei der Messung der pulsierenden Drücke sollte der maximale Betriebsdruck nicht mehr als die Hälfte des Messobergrenzwerts betragen
Bei der Messung des stabilen Drucks sollte der maximale Betriebsdruck 2/3 des oberen Messbereichs nicht überschreiten; Bei der Messung der pulsierenden Drücke sollte der maximale Betriebsdruck nicht mehr als die Hälfte des Messobergrenzwerts betragen
Gemäß den Vorschriften für die Planung von Systemen zur automatischen Steuerung in der Chemieindustrie darf bei der Messung eines stabilen Drucks der maximale Betriebsdruck (2/3) des Messobergrenzwerts nicht überschreiten. Bei der Messung eines pulsierenden Drucks darf der maximale Betriebsdruck (1/2) des Messobergrenzwerts nicht überschreiten
Beim Messen des stabilen Drucks sollte der normale Betriebsdruck 1/3 bis 2/3 des Messbereichs betragen, wobei er maximal 3/4 der oberen Messgrenze erreichen darf. Beim Messen der pulsierenden Drücke sollte der normale Betriebsdruck 1/3 bis 1/2 des Messbereichs betragen, wobei er maximal 2/3 der oberen Messgrenze nicht überschreiten darf.
Bei der Messung des stabilen Drucks sollte der maximale Betriebsdruck 2/3 des Messobergrenzwerts nicht überschreiten; Beim Messen der pulsierenden Drücke sollte der maximale Betriebsdruck 1/2 des Messobergrenzwerts nicht überschreiten