Thread Content
Wie im roten Kreis dargestellt, welche Funktion hat das – erfolgt eine automatische Entleerung? Die fünf Ventile unter dem Differenzdrucksensor haben bereits eine Entlüftungsfunktion – es scheint, als wäre diese Funktion etwas doppelte. Ist das die Standardausstattung der Rosemount-Produkte? Anfänger bittet um Rat von Experten! Danke!
Um sicherzustellen, dass sich keine Blasen im Membrandruckbehälter befinden, wird er mit Medium gefüllt. Man muss beim Einreichen die Reihenfolge überprüfen
Standardmäßig sind Geräte im gleichen Ebenniveau vorhanden: zwei für den Differenzdruck, eines für den Druck. Es handelt sich dabei nicht um eine automatische Entlüftung – die Entlüftung erfolgt manuell. Man dreht einfach den kleinen Entlüftungsverschluss auf, um die verbleibenden Flüssigkeiten abzulassen. Dies geschieht beim Inbetriebnehmen sowie bei Wartungsarbeiten. Achten Sie darauf, beim Zurückdrehen nach dem Fotografieren nicht zu viel Kraft anzuwenden. Ist es überflüssig? Nicht alle sind mit einem Ventilblock ausgestattet
Es ist eine Standardausstattung der Anlage. Wenn man keine Fünfventilgruppe verwendet, kann der Abfluss über dieses System erfolgen.
Nicht alle sind mit einem Fünfventil-Set ausgestattet; bei einem Dreiventil-Set erfolgt die Entlastung über dieses.
Mit einem Dreiventilblock oder durch direkte Anschlussleitungen wird der Druck abgeleitet
Übrigens haben Sie hier einen Rosemount-Differenzdrucksender mit Anschlüssen ausgewählt und anschließend selbst kurze Rohre sowie weitere Anschlüsse angefertigt, um ihn mit dem Fünfventil-Set zu verbinden. So viele Anschlusspunkte – führt das nicht zu mehr Leckstellen? Wurden Kosten eingespart? Ist das integrierte Fünfventil-Set direkt von Rosemount nicht gut?
Hat Rosemount Flansche im Coplanar-Design mit integriertem Fünfventil-Set? Soll man auf dieser Basis noch drei Ventilgruppen hinzufügen?
Man entfernt die kooplanaren Flansche und installiert direkt das integrierte, kooplanare Fünfventil-Set. Vor der Auslieferung wird ein Dichtheitstest durchgeführt – das ist doch viel sicherer als Ihre Lösung, oder?
Obwohl ich dem Konzept der Installation dieses Displays nicht ganz zustimme, ist die Ausführung wirklich hervorragend.
Alles, was existiert, hat einen Grund.
Fünfventilgruppe? Warum, warum! So kompliziert machen! !
Das ist eine Standardausstattung von Rosemont, denn die von ihm hergestellten Uhren sind äußerst vielseitig einsetzbar und eignen sich für den Einsatz unter den unterschiedlichsten Bedingungen! Die mit einem Kreis in Ihrer Zeichnung markierten Stellen sind jeweils die Entlüftungsöffnungen für den Druck-/Vakuumraum. Diese beiden Öffnungen werden hauptsächlich bei Wartungsarbeiten genutzt, um den Zustand des Instruments zu überprüfen, den Nullpunkt festzustellen sowie die Integrität der Membran zu prüfen und das Instrument zu kalibrieren