HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problem der Verzögerung bei Vortex-Flowmessern

2017-11-14View Original

Thread Content

Vor Ort befindet sich ein Wirbelstrommesser mit Pulsausgang. Es tritt folgendes Phänomen auf: Über einen längeren Zeitraum gibt es keinen Pulsausgang. Danach zeigt die Steuerzentrale an, dass der kumulierte Wert erreicht wurde, wodurch die Sicherheitsventile geschlossen werden. Anschließend erfolgt wieder ein Pulsausgang. Was ist hier los?
Reply #22017-11-15
Wahrscheinlich ist der Durchfluss zu gering, wodurch das Vortex-Flussmesser ihn nicht erkennen kann – daher gibt es auch keine Pulssignale. Wenn die Ventile geschlossen werden, entstehen Vibrationen, und dann treten wieder Pulssignale auf. Der Wirbelstrommesser ist nicht schwingungsfest; bereits ein Klopfen auf den Messkörper mit einem Schraubenschlüssel führt zu einer Anzeige sowie Ausgabe des Durchflusses.
Reply #32017-11-15
Hallo, kann die Impulsausgabe direkt in eine analoge Ausgabe umgewandelt werden?
Reply #42017-11-15
Wäre es nicht besser, wenn man auf eine analoge Ausgabe wechselt?
Reply #52017-11-15
Prüfen Sie, ob die Vortexstrommessung selbst eine Analogausgangsfunktion besitzt. Falls ja, kann sie direkt verwendet werden. Falls nicht, muss ein entsprechendes Modul hinzugefügt werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.