Bei der Temperaturmessung mit Platin-Thermistoren treten gelegentlich Temperaturschwankungen auf

2017-11-15View Original

Thread Content

PT100 misst die Temperatur des Lagers. In letzter Zeit treten häufig Temperaturschwankungen auf, die anschließend wieder zu normalen Werten zurückkehren. Damit kann festgestellt werden, dass sich die tatsächliche Temperatur des Lagers nicht ändert. Freunde, diskutiert und analysiert mögliche Ursachen!
Reply #22017-11-15
Bei unseren Zentrifugen kam es bereits zu Schwankungen in der Temperatur der Lagerschalen. Später stellte sich heraus, dass dies auf einen nahezu beschädigten Widerstand zurückzuführen war. Damals wurden die Verbindungen im Verteilerkasten sowie in den verschiedenen Teilen des DCS-Systems überprüft, und sogar Messungen der Widerstände ergaben keine Probleme.
Reply #32017-11-15
Es wird vermutet, dass es an der Platin-Widerstandssonde Stellen mit schlechtem Kontakt gibt. Es wird empfohlen, eine neue Sonde auszutauschen und zu prüfen.
Reply #42017-11-15
Ist die Verbindung zum Pin instabil geworden? Nehmen Sie einen anderen und testen Sie ihn.
Reply #52017-11-15
In der Regel ist es auf einen schlechten Kontakt zurückzuführen. Man kann die einzelnen Verbindungsstellen überprüfen und festziehen.
Reply #62017-11-15
Am besten ist es, ein neues zu besorgen und auszuprobieren, um zu sehen, ob es immer noch Schwankungen gibt
Reply #72017-11-15
Diese Situation wird wahrscheinlich durch einen schlechten Kontakt der Anschlüsse verursacht. Es wird empfohlen, die Parkbremse auszutauschen
Reply #82017-11-16
Die Verbindungsboxen sowie die abgeschirmten Kabel wurden überprüft – es wurden keine Probleme festgestellt. Es handelt sich um Ausrüstung aus dem Ausland; man vermutet, dass das Problem am Sensor liegt. Derzeit wird auf Ersatzteile gewartet.
Reply #92017-11-16
Bei normalen Bedingungen ist es kein Problem, den Widerstandswert zu messen. Im Moment warten wir auf Ersatzteile.
Reply #102017-11-16
Die Verbindungen der Pins wurden nicht überprüft, sobald die Ersatzteile ankommen, werde ich sie entfernen und nachsehen.
Reply #112017-11-16
Anfangs wurde auch an diesem Problem gezweifelt, doch bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Verbindungsstellen fest waren.
Reply #122017-11-16
Wenn die Ersatzteile ankommen, schauen wir mal, ob das Problem dadurch gelöst werden kann.
Reply #132017-11-16
Beim Austausch der Ersatzteile sollten auch die Leitungen ausgetauscht werden; nach dem Demontieren sollte eine gründliche Überprüfung durchgeführt werden.
Reply #142017-11-16
Es ist am besten, geschützte Widerstände zu verwenden – herkömmliche Widerstände können an dieser Stelle leicht durch Vibrationen beschädigt werden
Reply #152017-11-19
Überprüfen Sie die Verbindungen. Wenn kein Problem sichtbar ist, versuchen Sie es mit einem anderen Gerät. Falls das auch nicht funktioniert, prüfen Sie die Karte.
Reply #162017-11-19
Ich vermute, dass es an Störungen durch die Netzfrequenz liegt – also durch große Motoren, Schweißgeräte, Wechselrichter oder ähnliche Geräte. Wenn diese Geräte in Betrieb genommen werden, verschmutzen sie das Stromnetz, wodurch die schwachen Stromsysteme gestört werden. . . . Solche Probleme können nur gelöst werden, indem man den Teil des Systems betrachtet, der für die Stromversorgung zuständig ist. Andernfalls bleibt nichts anderes übrig, als zu warten – und dabei zu sterben. . . . . . Der Tod ist großartig, der Tod ist ehrenvoll.
Reply #172017-11-20
Nicht unbedingt – die vergüteten Elemente sind in Wirklichkeit nicht besser als die stoßfesten Widerstände für Lager. Wenn die Vibrationen zu stark sind, können die Anschlüsse der vergüteten Platinwiderstandselemente sowie die Stellen, an denen sie mit den Leitungen verbunden sind, beschädigt werden.
Reply #182017-11-27
Schwankungen über den gesamten Messbereich hinweg deuten darauf hin, dass es an der Leitung Stellen mit unsicheren Verbindungen gibt. Bei geringsten Vibrationen trennen sich die Kontakte – es wird empfohlen, die Verbindungen getrennt voneinander zu überprüfen.
Reply #192017-12-14
Das Problem ist gelöst: Einer der Kompensationsleiter der Wärmewiderstände am Steckbrett an der Oberseite der Maschine war beschädigt. Nach dem Austausch funktioniert das Temperatursignal wieder normal.
Reply #202017-12-15
1. Wärmewiderstand – was für eine Kompensationsleitung soll das denn sein? Der Autor redet Unsinn, er hat einen schiefen Mund.
2. Es sei denn, es gibt Probleme mit der Kontaktaufnahme oder es kommt zu einem Leckstrom – ansonsten hat eine „beschädigte Leitung“ nichts mit den schwankenden Messwerten zu tun. Der Autor hat einen schiefen Mund.
3. :P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.