Dieser Beitrag wurde zuletzt von 2005180005 am 21.11.2017 um 17:53 bearbeitet. Was bedeutet „Drei-zu-zwei-Abstimmung“ in den Anzeigen?
Reply #22017-11-21
Drei Messpunkte – wenn zwei davon übereinstimmen, dann tritt eine Verknüpfung ein, so in etwa
Reply #32017-11-21
Drei Messpunkte nehmen an der Interlocksicherung teil. Wenn zwei dieser Punkte den festgelegten Wert erreichen, wird die Interlocksicherung ausgelöst – das wird als „Drei gegen Zwei“ bezeichnet. “Die „Drei-gegen-zwei-Abstimmung“ kommt häufiger in SIS-Systemen oder ESD-Systemen vor. Dabei beteiligen sich drei Kanäle an der Abstimmung. Wenn die Zustände der beiden Kanäle übereinstimmen, wird der Zustand beider Kanäle ausgegeben – in der Regel handelt es sich dabei um einen Sicherheitszustand.
Reply #42017-11-21
Für denselben zu messenden Parameter werden die Signale von drei Messgeräten gleichzeitig an das Interlocksystem übermittelt. Das Interlocksystem tritt nur in Aktion, wenn zwei der Messsignale gleichzeitig die vorgegebenen Bedingungen erfüllen. Verhindern von Fehlfunktionen.
Reply #52017-11-21
In der Regel handelt es sich um Schaltungen zur Sicherstellung der Sicherheit. Wenn bei einem Stopp durch diese Schaltungen erhebliche Verluste entstehen, wird versucht, Fehler in den Messgeräten sowie eigene Fehlerquellen zu verringern. An einem einzigen Messpunkt werden daher drei Messgeräte verwendet. Nur wenn die Werte beider Messgeräte gleichzeitig die Schwellenwerte erreichen, wird die Schutzfunktion aktiviert. Wenn nur das Wert eines Messgeräts die Schwellenwerte erreicht, gilt das als Fehlmessung – in diesem Fall wird die Schutzfunktion nicht aktiviert
Reply #62017-11-21
Nur wenn zwei von drei Messpunkten die Bedingungen erfüllen, wird die Kettenreaktion ausgelöst
Reply #72017-11-21
Drei unabhängige Berechnungen, bei denen die Minderheit dem Mehrheitswillen folgt.
Reply #82017-11-21
Wenn der Interlockschwellenwert erreicht wird, müssen zwei von drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein, damit der Interlock ausgelöst wird.
Reply #92017-11-22
“Die „Drei-gegen-zwei-Abstimmung“ kommt häufig in SIS-Systemen oder ESD-Systemen vor. Für einen bestimmten Parameter gibt es drei Eingangs-/Ausgangskanäle. Wenn der Zustand dieser beiden Kanäle übereinstimmt, wird der gemeinsame Zustand dieser beiden Kanäle verwendet. Dies wird oft zur Sicherstellung von Interlocks eingesetzt
Reply #102017-11-22
2oo3 ist ein Redundanzdesign, das Sicherheit und Produktion berücksichtigt und eine höhere Sicherheitsleistung bietet. Es gibt 3 Sensoren, und wenn bei 2 von ihnen der Interlockschwellenwert erreicht wird, tritt die Interlockvorrichtung in Aktion.
Reply #112017-11-26
Wenn alle drei gleichzeitig erreicht werden, ist das dann auch eine Kettenreaktion? Ich denke schon, aber ich bin noch nicht darauf gestoßen. . Schließlich gibt es bei der Signalübertragung eine Zeitverzögerung. .
Reply #122017-11-26
Alles, was über den Immobilienmarkt gesagt wird, stimmt. Als Bediener muss man oft das „Drei-nach-Zwei-Entfernen“ durchführen – sonst kommt es häufig zu Stillständen
Reply #132017-11-26
Ähnlich wie bei *Heben: Die Minderheit muss der Mehrheit folgen
Reply #142017-11-28
Drei Messpunkte nehmen an der Interlocksicherung teil. Wenn zwei dieser Punkte den festgelegten Wert erreichen, wird die Interlocksicherung ausgelöst – das wird als „Drei gegen Zwei“ bezeichnet.
Reply #152017-11-28
Ich komme, um zu lernen. Wie der Name schon sagt: Drei wählen zwei – Die Minderheit muss sich der Mehrheit fügen
Reply #162017-12-11
Gleichzeitig ist es relativ – es gibt immer eine Reihenfolge. Die Abtastzeiten in solchen Systemen liegen in der Regel im Millisekundenbereich! Relativ erreichen drei gleichzeitig, absolut kommen zwei zuerst an!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.