HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Um Rat zur Installation eines Warners für brennbare Gase

2017-11-21View Original

Thread Content

Messung der Brandgefahr von brennbaren Gasen in Ethylenoxid-Leitungen – erfüllen die aktuellen Anforderungen der Prozesstechnik es, die Sensoren für brennbare Gase innerhalb der Isolierschicht zu platzieren (der Zwischenraum dort ist ziemlich groß)? Auf diese Weise kann bei einem Leck sofort Entdeckt werden. Bei Leitungen mit einer Länge von 3 Kilometern sollte ein Sensor alle 100 Meter installiert werden. Kann ich fragen, ob es kein Problem ist, es so einzustellen? Was die Sicherheit angeht: Ist die Umsetzung machbar? Haben bereits andere Unternehmen ähnliche Projekte durchgeführt? Um Rat zu bitten
Reply #22017-11-21
Könnte die Temperatur im Kühlschicht zu niedrig sein und die normale Funktionsfähigkeit beeinträchtigen?
Reply #32017-11-21
Die von oben erwähnte niedrige Temperatur ist ein Problem: Bei der Installation muss die Vorderseite des Alarms von der Rohroberfläche entfernt werden, wofür eine stabile externe Stütze erforderlich ist. Sobald ein Alarm ausgelöst wird, muss die Isolierschicht entfernt werden, damit das Gas, mit dem der Alarm in Berührung kommt, vollständig entfernt werden kann – nur so kann der Alarm ausgeschaltet werden. Das ist sehr umständlich.
Reply #42017-11-21
Die Temperatur liegt bei etwa 5 Grad Celsius, das sollte funktionieren. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, bedeutet das, dass es zu einem Leck gekommen ist. In diesem Fall muss sofort etwas unternommen werden, denn Ethylenoxid ist ein ziemlich gefährliches Gas
Reply #52017-11-21
Der von dem Alarm erfasste Ort ist nicht unbedingt der Ort des Lecks, aber alle Gase im Isoliermaterial auszutauschen, ist eine beträchtliche Aufgabe.
Reply #62017-11-22
Es scheint, dass es bei dieser Anordnung zwei Probleme gibt: Erstens ist die Temperatur der Rohre zu niedrig – wenn die Isolierung nicht gut genug ist, bildet sich Kondenswasser um die Rohre herum, was wiederum schlecht für die Sensoren ist; Zweitens: Ist die Wirksamkeit einer solchen Überprüfung tatsächlich höher als bei einer normalen Installation? Angenommen, ein Messsensor befindet sich in größerer Entfernung und die Isolierung ist beschädigt, dann wird das Leckende Medium in der Regel den Weg mit geringerem Widerstand nehmen – es muss nicht unbedingt bis zum Sensor gelangen~~
Reply #72017-11-22
Es wird wohl nicht funktionieren. Nach den Anforderungen von GB50016 muss es außen angebracht werden, zudem gibt es Vorgaben bezüglich der Montagehöhe und des Abstands
Reply #82017-11-22
Zur zweiten Frage: Daran habe ich auch gedacht und es bereits im Zusammenhang mit der Fertigungsmethode erwähnt. Ursprünglich sollten sie alle 200 Meter angebracht werden, doch danach wurde gesagt, dass man sie alle 100 Meter platzieren kann. Die Technik gilt als besser als gar keine. Normalerweise reicht es aus, dies am Anschluss einzustellen
Reply #92017-11-22
Es wird empfohlen, sie auf beiden Seiten der Rohre zu platzieren, etwas unterhalb der Rohrinstallation~~
Reply #102017-11-27
Es ist besser, die Einrichtungen streng nach den Anforderungen der Norm GB 50493-2009 „Designvorschriften für die Erkennung und Alarmierung von brennbaren und giftigen Gasen in der Petrochemieindustrie“ vorzunehmen. Darin gibt es einige strenge Vorschriften, die streng nach den Richtlinien umgesetzt werden müssen.
Reply #112017-11-27
Ethylenoxid gehört nicht zur Liste der hochgiftigen Stoffe gemäß Dokument Nr. 143 des Gesundheitsministeriums, daher ist es ausreichend, nur die Entzündbarkeit zu prüfen.
Reply #122017-12-05
Befestigen Sie sie lieber an den Verbindungsstellen der Rohre sowie an den Ventilen gemäß den Vorschriften.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.