Hilfe: Anschluss der Schaltpläne

2017-11-21View Original

Thread Content

220V-Solenoidventil, Zwischenrelais, PH-Alkalitätsmessgerät – je ein Set an Normalschließkontakten für die Über- und Untergrenzwarnung, Stromversorgung 220 V; es ist erforderlich, dass das Solenoidventil bei Erreichen des oberen Alkalitätswertes stoppt und sich bei Erreichen des unteren Wertes automatisch öffnet~! Könnte bitte ein Experte einen Schaltplan zeichnen?~! :)
Reply #22017-11-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von „Eiliger Vorbeikommender“ am 21.11.2017 um 16:16 bearbeitet. Das Schaltplanbild finden Sie in der Abbildung: Dabei ist 1J die Spule des Zwischenrelais. Der Anschluss H ist der Anschluss für den Hochalarm (normalerweise offen), der Anschluss L ist der Anschluss für den Niedralarm (normalerweise geschlossen). DF ist die Spule der Elektromagnetventil. 1J1 und 1J2 sind die Anschlüsse auf dem Zwischenrelais – 1J1 ist normalerweise offen, 1J2 normalerweise geschlossen. Ablauf des Vorgangs: 1. Stromzufuhr: 1J erhält keinen Strom, 1J2 schließt sich, DF erhält Strom – dadurch öffnet sich das Elektromagnetventil. 2、H-Hochalarm: Der H-Kontakt schließt sich, 1J erhält Strom, 1J1 schließt sich, 1J2 öffnet sich, DF verliert den Strom, die Elektromagnetventile schließen sich. 3、L-Niedrigalarm: Der L-Kontakt wird getrennt, 1J verliert den Strom, 1J1 öffnet sich, 1J2 schließt sich, DF erhält Strom und der Elektromagnetventil öffnet sich. Da die genauen Eigenschaften der Elektromagneten, Relais sowie der Überwachungs- und Alarmvorrichtungen unbekannt sind, wird hier zunächst ein Schaltplan gegeben. Den Rest kannst du dann selbst erledigen.
Reply #32017-11-23
Hallo, danke für Ihre Teilnahme. Ich frage mich: Da ich Angst habe, dass mit dem PH-Sensor Probleme auftreten, möchte ich zusätzlich eine Überlaufsicherung einbauen. Wie wird die Leitung für den Schalter bei hohem Stand angeschlossen? CAD-Pläne sind nicht nötig – ein handgezeichneter Entwurf reicht aus:$
Reply #42017-11-23
Vielen Dank an alle Beteiligten. Jetzt mache ich mir Sorgen wegen der Verzögerung bei den PH-Messwerten – daher wird eine Höhenkontrolle hinzugefügt. Es reicht aus, wenn nur die Schaltventile durch eine Obergrenzenkontrolle gesteuert werden. Wie fügt man diese Schaltung ein?
Reply #52017-11-23
Fügen Sie eine Hochwasserschutzschaltung hinzu – wie soll man die Verbindungen dann herstellen?:$
Reply #62017-11-25
In der Darstellung sollten H und L vertauscht werden, und für einen höheren H-Wert sollten die geschlossenen Kontakte verwendet werden, richtig?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.