Ich hätte eine Frage: Jede Steckdose für die Anschlüsse ist mit 8 dreipoligen Wärmewiderstandsmessgeräten ausgestattet. Über Kabel vom Typ 8*3*1,5 werden diese Geräte mit dem DCS-System verbunden. Leider wurden bei der Bestellung statt der gewünschten Kabel von Typ 8*3*1,5 Kabel vom Typ 8*2*1,5 geliefert. Kann ich einfach ein weiteres Kabel vom gleichen Typ, nämlich 8*1,5, hinzufügen? Hat das Einfluss auf die Messgenauigkeit? Wenn möglich, an welche der drei Phasen A, B und C des Widerstands sollten die 2-adrigen und die 1-adrigen Leitungen angeschlossen werden? (In der Wärmewiderstandssonde sind B und C die roten Drähte, A ist der weiße Draht?) Hilfe
Die Abschirmung richtig durchführen – das sollte keinen Einfluss haben. Entscheidend ist es, elektromagnetische Störungen zu vermeiden
Das ist möglich – die Wärmewiderstände können beliebig angeschlossen werden. Allerdings müssen sie am Anzeigegerät entsprechend richtig angeschlossen werden.
Unter normalen Umständen sollten die drei Signalkabel der Wärmewiderstände in einer gemeinsamen Abschirmung liegen, damit sie gleichermaßen von äußeren Einflüssen betroffen werden. Da jedoch bereits ein Kabel vom Typ 8*2*1,5 bestellt wurde, kann man es zunächst einfach anschließen und testen. Unter keinen besonderen Umständen sollte das keine guten Ergebnisse liefern.
Es ist möglich, ein weiteres Kabel der gleichen Spezifikation mit den Abmessungen 8*1,5 anzuschließen. Bei der Wärmewiderstandssensoren sind B und C die roten Leitungen – sie werden in Paaren angeschlossen. A hingegen ist eine weiße Leitung, die einzeln angeschlossen wird. Um sicherzugehen, sollte man den Widerstand zwischen B und C messen. Wenn der Widerstand nur etwa 0,1 Ohm beträgt, dann stammen die Signale von derselben Stelle.
Falls keine Einkäufe getätigt werden, wird empfohlen, für zukünftige Zwecke einige zusätzliche Kerne als Ersatz zu kaufen. Achten Sie darauf, dass die Längen der Kabel so weit wie möglich ähnlich sind
Ist es nicht besser, zusätzlich Kabel mit mehr Adern zu kaufen, um dieses Problem zu lösen? An einem Kabel können 5 Widerstände angeschlossen werden – das wären dann 15 Adern. Für die anderen 3 Widerstände wäre ein Kabel mit 9 Adern geeigneter. Ist das nicht eine bessere Lösung?
Wenn die Kabel vom selben Hersteller stammen und das Material der Leitungen völlig identisch ist, kann man sie auf diese Weise verwenden. Die Länge dieses einzelnen Kabels muss dieselbe sein wie bei den vorherigen Kabeln. Es reicht aus, sicherzustellen, dass die Verbindungen an der Wärmewiderstandssensoreinheit und bei der DCS übereinstimmen. Ich empfehle, die einzelne Leitung in Rot zu verbinden.
In solchen Fällen nutzen wir zunächst die bereits vorhandenen 8 Gruppen. Falls das nicht ausreicht, legen wir entsprechend den Bedürfnissen 3*3*1,5 an